消防喷淋安装间距是多少

如题所述

图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m。

除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。

喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,且不宜小于2.4m。

扩展资料:

直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。

普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。

边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

参考资料:中华人民共和国住房和城乡建设部-《自动喷水灭火系统设计规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-25
消防喷淋头一般是距离墙边不小于300mm且不超过1800,喷头间距不小于1800且不超过3600mm,矩形布置的长边不超过4000,短边不超过3300mm。
第2个回答  2017-07-04
喷淋间距有很多前提条件,根据厂房危险级别和采取何种灭火系统,以及喷头型号等等间距都是不一样的。简单说火灾危险程度越高,火灾发生后控制难度越大,要求自喷的水量越大,保护范围越小,一般强度6L/min的,保护面积12.5平方,强度8L/min,保护面积11.5,所以明确资料才有具体的安装间距。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-04
消防喷淋安装间距是多少?1。8M
相似回答