两台XP系统笔记本电脑设置相同与西门子200连接其中一台指令不能操作plc程序?

如题所述

好像这软件抄只支持高级家庭版袭以上的baiWin7系统.基本家庭版好像du是不支持zhi的.
通讯的话,如果你确dao定正确安装了STEP 7 Micro/WIN V 4.0 SP9的话,就到【控制面板】下打开【设置PG/PC接口】。如果没看到这个图标说明你没安装成功STEP 7 Micro/WIN V 4.0 SP9软件,那就谈不上连接PLC通讯了。
计算机有COM1可用于与PLC通讯时,设置PG/PC接口 参数如下:
访问路径>应用程序访问点>选【Micro/WIN -->PC/PPI cable(PPI)】
访问路径>为使用的接口分配参数>选【PC/PPI cable(PPI)】
双击【为使用的接口分配参数】列表中的【PC/PPI cable(PPI)】,在【本地连接】选项卡中的连接到 选择 【COM1】。确定退出配置。
打开STEP 7 Micro/WIN V 4.0 SP9软件,在软件最左边的大图标列表中,点选【通讯】图标,在弹出的通讯窗口中双击右侧的【双击刷新】图标就自动搜索COM1口连接的PLC了。
要注意的是必须要用S7 200的PC/PPI数据线连接COM1和PLC,不能用串口数据线连接,以免烧掉PLC通讯口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-25
首页
技术论坛
找答案
视频中心
取证训练营
新手必读
西门子工业支持中心找答案已解决问题
新的S7-200SMART ST20CPU和电脑连接不上。
新买的smart想下载程序和电脑通信不上,用网线连接,通讯接口都试过,IP也设在同一网段了,也不行,用西门子原装的USB转PPI通讯线也不行,,请问是什么原因?好像听说要先安装什么协议之类的
悬赏西币:2
XIAOHUA04300 2018-03-09 12:01:07
收藏
最佳答案
1、在操作系统的控制面板中,打开“设置PG/PC 接口”,确保“MWSMART”应用程序访问点选择的是当前PC机使用的以太网卡,
2、ping指令确认电脑是否和CPU物理连接正常
注意:电脑的IP地址需要和CPU的IP地址在同一网段

3、检查360安全卫士、金山卫士以及QQ管家等软件是否对操作系统的启动进程进行了优化设置,是否禁用了西门子软件所需的应用进程。
PNIOMGR进程不能被禁用,如果禁用将导致搜索不到S7-200 SMART CPU。需要恢复启动该进程,并重启再次电脑测试。

4、另外,我们也可以手动启动PNIOMGR该进程,然后在测试能否搜索到S7-200 SMART CPU ,如图6.所示。PNIOMGR进程默认存放路径C:\Program Files\Common Files\Siemens\SimNetCom(Windows XP 操作系统)
或C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin(Windows WIN7操作系统)。
5、在计算机管理的服务中,找到SIMATIC S7DOS HELP SERVICE或者S7DOS HELP SERVICE等服务,需要确保该服务为自动状态并且已经启动
6、检查以上步骤,如果依然查找不到CPU,如果已经知道CPU IP 地址的情况下,可以通过直接添加CPU的IP地址的方式来连接。
7、以上方法都无法奏效的情况下,可以考虑更换操作系统或者电脑测试
参考《西门子 S7-200 SMART PLUS V2.0 技术参考》本回答被网友采纳
相似回答