电梯运行突然报故障但是不到一分钟恢复正常是什么原因。急啊。经常发生
永大日立的
举报该问题
推荐答案 2014-07-10
如果回复正常的时候是慢慢运行到最近的楼层的话,应该是速度偏差过大造成的,这个需要重新调试,估计是编码器受到干扰或者启动电流过大过小。跟厂家说一下,叫他们来调试一下就好了,不会涉及安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0BnZreZ0T0r0jZDTnB.html
相似回答
电梯运行突然报故障但是
又马上
恢复正常是什么原因
答:
望庐山瀑布 作者:李白
巨人通力
电梯报
0051
故障
怎么处理
答:
通力电梯0051故障原因:
1、电路板损坏检查电路没有吸合486.443;2、1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层
。0051故障解决方法如下:1、首先防止电梯陷入未知运行状态。当检测到SDCGB板的p48v电源丢失时,电梯将按接近顺序减速。如果检测到SDCGB板的HIA4IC异常,则打开最近减速停止...
通力
电梯故障
代码
答:
0077 开门限位故障(一直无效) 开门但收不到开门信号
。0078 轿内按钮卡死 任意轿内按扭卡死超过60秒 取消该扭服务,直至按扭恢复正常。0079 外呼按钮卡死 任意外呼按扭卡死超过60秒 取消该扭服务,直至按扭恢复正常。0082 门区监视第一次不吸合 486.443 : 1.443 : 2 任一运行时没有吸合( ADO...
巨人通力
电梯
33k电梯驱动参数丢失怎么回事啊。主板出
了什么
问题?
答:
…..按扭恢复正常0082门区监视第一次不吸合486.443:1.443:
2任一运行时没有吸合(ADO/acl)(允许)运行至目的楼层15秒后自动恢复0083位置丢失计算与井道信号不符运行至端站0084开门限位故障
(一直有效)门关好但仍收到开门信号自动恢复0089厅门锁回路监视厅门打开(非轿厢位置)运行至目的楼层,脱离...