干式变压器输出电压低(360V)

公司新安装两台变压器,正式使用后,有一台变压器电压输出为360V,到末端测量三相电为370V,两相电为215V,请问如何处理?

    可能是变压器本身的问题,变比问题,空载输出电压就低。 测试一下变压器的变比是否有问题。(空载输入电压和输出电压)

    可能是变压器的输入电压本身就低,造成变压器的输出电压也低。电压互感器测试一下负载时的输入电压。

    如果变比和输入电压无异常的话,可能是线路损耗引起的压降造成的。测试一下末端的空载电压和负载电压,是否是主要原因。

    如果是前两种原因的话,只能找变压器厂家沟通了,应该会有输出电压的分接头,可以选择高一档位的电压。如果是第三种原因的话,可以加粗从变压器到设备间的线路,减小线路压降。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-03
首先分析一下电压低的原因

1)可能是变压器本身的问题,变比问题,空载输出电压就低

测试一下变压器的变比是否有问题。(空载输入电压和输出电压)

2)可能是变压器的输入电压本身就低,造成变压器的输出电压也低

电压互感器测试一下负载时的输入电压

3)如果变比和输入电压无异常的话,可能是线路损耗引起的压降造成的

测试一下末端的空载电压和负载电压,是否是主要原因

如果是1)2)原因的话,只能找变压器厂家沟通了,应该会有输出电压的分接

头,可以选择高一档位的电压。如果是原因3)的话,可以加粗从变压器到设备

间的线路,减小线路压降。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-03
调整分接开关或 调高高压电电压
第3个回答  2010-08-03
停电放电后调整高压线圈挡位连线。
第4个回答  2010-08-03
停电后调整变压器分接头