公司新安装两台变压器,正式使用后,有一台变压器电压输出为360V,到末端测量三相电为370V,两相电为215V,请问如何处理?
可能是变压器本身的问题,变比问题,空载输出电压就低。 测试一下变压器的变比是否有问题。(空载输入电压和输出电压)
可能是变压器的输入电压本身就低,造成变压器的输出电压也低。电压互感器测试一下负载时的输入电压。
如果变比和输入电压无异常的话,可能是线路损耗引起的压降造成的。测试一下末端的空载电压和负载电压,是否是主要原因。
如果是前两种原因的话,只能找变压器厂家沟通了,应该会有输出电压的分接头,可以选择高一档位的电压。如果是第三种原因的话,可以加粗从变压器到设备间的线路,减小线路压降。