如果单极开关过载电流能满足你设备的用电的话,用来做总开关是可以的。但会出现两个问题,一,当零线对地漏电时,单极开关不会跳(会跳上级的开关),二,当火线对零线短路时,单极开关跳(同时上级开关也会跳)。这样会造成用电不安全以及造成故障检修的不方便。建议你必须用220的
漏电开关(即2p,火零线进,火零线出)
追问电表出线有一个32A单级漏电保护器箱里有一个经过刀闸,分到家里配电
电表出线有一个32
电表出线有一个32A的单级空气开关,经过刀闸,进入家里配电箱,有一个60A的单级漏电空气开关,当按下漏电试验的小纽,为什么前面的32A的会一起跳?