单极漏电保护器可以做总开关吗?可以和单匹的连在一起用在家用电箱中吗?

如题所述

如果单极开关过载电流能满足你设备的用电的话,用来做总开关是可以的。但会出现两个问题,一,当零线对地漏电时,单极开关不会跳(会跳上级的开关),二,当火线对零线短路时,单极开关跳(同时上级开关也会跳)。这样会造成用电不安全以及造成故障检修的不方便。建议你必须用220的漏电开关(即2p,火零线进,火零线出)追问

电表出线有一个32A单级漏电保护器箱里有一个经过刀闸,分到家里配电

电表出线有一个32

电表出线有一个32A的单级空气开关,经过刀闸,进入家里配电箱,有一个60A的单级漏电空气开关,当按下漏电试验的小纽,为什么前面的32A的会一起跳?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-19
可以的,就是不规范,最好是两P的
第2个回答  2015-04-19
可以是可以,最好不用,
第3个回答  2015-04-20
总开关最好用2P的,火线和零线同时切断,推荐DZ47LE-2P
第4个回答  2015-04-19
可以用丶单匹接火线、零线接、零线排