第1个回答 2010-08-30
我来说说:
1.判断:根据你说的情况分析,是在板底的圈梁下部钻了个洞,打断了下面的两棵钢筋。圈梁设计一般为,370x200矩形断面,4根Φ12(螺纹)钢筋在矩形断面的四角各有一棵。
2.后果:钢筋打断2根,没有什么影响,理由是螺纹钢筋已经锚固于圈梁混凝土中,与混凝土结为一体。倒是圈梁断面受到一定影响,但在正常荷载情况下,对于结构安全的影响微乎其微,可以忽略不计;
3.漏水问题:圈梁水平打洞与楼上的卫生间地面不相干,不会引起卫生间漏水。倒是需要注意室外雨水不要从打洞处流进去,做好洞口处理就行了。
4.教训:墙上打洞之前,要认真分析判断可能造成的影响,并且应慢慢试着打,避免酿成后果。这一次并没有什么,但是要是打到电线或其他预埋线缆上,可就麻烦了。
第2个回答 2010-09-01
第一楼上的卫生间防水是楼上的卫生间地面做的 你打的孔是在楼板下面所以楼上是不可能因为你打的这个孔而漏水的 但是由于你东面的就是室外的墙面所以排气孔周边要封堵严密 防止外墙渗水。
第二 你打断了钢筋 那是圈梁的底筋 你可以当做什么事都没发生 排气孔照留
如果你担心2012 那么你就把洞口两侧砸开一部分二十多公分就可以了
找两段钢筋与凿出的钢筋头焊接上 用C25砼加膨胀剂把洞口堵上 养护 一 个周 再在另外圈梁以下的地方打个洞做排气孔 吊顶也跟着向下降
家装 破坏结构的地方很多 这也只是冰山一角 所以你用不着担心 没必要。
产权70年 设计寿命为50年 30年左右就要拆 中国就这样
你多开几个洞也没事 谁知道哪天就拆了。
第3个回答 2010-08-30
应该不是主筋,可能是梁上的腰筋,梁上的主筋你是打不到的,你家梁的上部应该是楼上的地面(不是已经做好的地面而是主体施工时的结构板面,通俗一点就是盖房子时上层的楼板面);也有可能是柱子上的钢筋,你最好是找一个搞建筑的朋友看看,我分析是这样的。你是在四楼,上面只有两层,墙面下沉,开裂的机率不大。
把钢筋打断对结构是有影响的,尤其是地震时,但现在已经断了暂没有好的办法,要不然就要找专业的建筑结构(房屋加固)加固单位采取补强的办法(采取粘钢板法)。
要我说算了,私自打孔破坏结构是违法的,你也不要声张,现在段就断了继续装修吧,才断了两根楼是不会塌的,也不会从上面漏水的,大胆干,悄悄的,加快进度,早日完工早日乔迁。
第4个回答 2010-08-30
呵呵,都不懂,就别再那胡说,都是什么乱七八糟的答案
楼主,你的房子一定是砖混结构,就你说的,你的钻孔的位置应该离天棚只有几厘米的距离,那就是说你打断的是圈梁,而不是框架梁或承重梁,这个从有食指这么粗加以印证,那可能的就是2个规格,12和14的,因为你不是建筑专业,就用这个方法表示出钢筋的直径了,圈梁是构造配筋,在结构计算,它是不承重构件,你的孔最大就是100毫米,你放心的使用吧,没问题