00问答网
所有问题
如何通过电流计算超声波液位计上面的数值,我用的是4-20mA的 比如说我量出来 液位计的输出电流
如何通过电流计算超声波液位计上面的数值,我用的是4-20mA的 比如说我量出来 液位计的输出电流为16mA. 怎么计算出来液位计上显示的数值呢
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
信号输出和量程范围正比关系:0对应4ma 满量程对应20ma。
根据量程一算就可以出来。
传感器厂家Q175821424
追问
能说的详细点吗 我设的最低液位为0最高为10
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0IjIn0jIeZDjBBTIT0.html
相似回答
液位计
高度和
电流计算
答:
既就是测量范围是:0~3.4米 对应输出电流信号4~
20mA
输出电流范围 20-4=16mA 8米位置时,测量位置对应:8米-6.6米=1.4米 设1.4米对应的
电流是
X 公式: 16mA/3.4米=XmA/1.4米 X约等于6.6mA 也就
是说,
当前电流值4mA+6.6 答:8米对应的的电流值大概是10.6mA 投入式
液位
...
计算液位计数值
设定
答:
4-20mA,
0-5000mm对应 1mA对应312.5mm 1mm对应0.0032mA 4.42mA为零点,满量程还是20mA。0.42*312.5=131.25mm 那么数显表的量程设置为:-131.25mm到4868.75mm 就可以了 这个数字可以取个整数即可 你的这几个数根本对不起来
液位计
输出
电流4
.42mA为零米 6.55mA为0.84米水位((6.55-4...
超声波液位计的
工作原理是什么?
答:
超声波液位计
工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅩT/2安装...
超声波液位计的
工作原理与特点是什么?
答:
拥有全新的信号处理技术,极大的提高了仪表的测量精度,对干扰回波有明显得抑制功能。高频
超声波液位计
采用金属铝合金压铸外壳,外观漂亮,并有很好的防护能力。仪表采用工业隔离电源,所有的输入、输出线上都有防雷、过压、过流保护电路。安装、维护、标定简单,可根据现场安装条件选择支架安装或法兰安装。
大家正在搜
安全电流的数值是多少
v是电压还是电流
电缆电流计算公式
万用表量电流怎么量
如何计算百分比
电压与电流的关系
三相电流计算
功率与电压电流的关系
触电电流安全值
相关问题
在超声波液位计上,如果盲区是0.25m-5m。请问它输出的4...
液位计高度和电流计算
请问模拟量4-20mA电流对应液位是0-500mm那么5mA...
北京古大超声波液位计实际值与测量值差很多,而且输出电流22m...
液位计输出4-20MA电流并显示数字,若串入250欧电阻,其...
lut400超声波物位计4-20ma信号输出怎样接线
计算液位计数值设定
超声波液位计怎么用