三相带电流互感器电度表零线没接电表能走吗

如题所述

不能走。三相负荷不平衡时,没接零线的电度表反映不出真实的用电量。

将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

当输送功率相等,电压相同,输送距离一样,线路耗损也相等时,用三相制输送电能相比单相制来说可大大节省输电线路有色金属的消耗量,即输电成本很低。

扩展资料:

由于三相四线制电路的回路零线电流是三相电流的矢量和,也就是说当负载相等时,三相电流相等,零线电流为零,所以布线时零线所用截面较小,而单相输电时,相线和零线中通过的电流是相同的,所以使用的电线的截面积必须是一样的。所以用三相输电线较单相输电线可节省有色金属。

电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2)。

二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

参考资料来源:百度百科--互感器

参考资料来源:百度百科--三相电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

不能走。

三相负荷不平衡时,没接零线的电度表反映不出真实的用电量。

以下是接线图:

三相交流电由三相发电机三组对称的绕组产生的,每一绕组连同其外部回路称一相,分别记以A、B、C。它们的组合称三相制,常以三相三线制和三相四线制方式,即三角形接法和星形接法供电。

三相制的主要优点是:在电力输送上节省导线; 能产生旋转磁场,且为结构简单使用方便的异步电动机的发展和应用创造了条件。三相制不排除对单相负载的供电。因此三相交流电获得了最广泛的应用。

扩展资料

三相电的系统,有二种不同的方式描述电压及电流,一种是由输电线的观点,另一种则是由电源或负载的观点。三相电的输电线为三条相线,线上流过的电流称为线电流,而二条相线之间的电压则为线电压。

若考虑三相电源或负载,流过任何一相电源或负载的电流称为相电流,任一相电源或负载二端的电压则为相电压。

二种电压及电流的数学关系,则依其使用三角形或星形接法而有所不同,若三相的电源或负载平衡时:星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。三角形接法的三相电,线电压等于相电压,而线电流等于相电流的根号3倍。

参考资料来源:百度百科-三相交流电

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-27

不能走。

三相负荷不平衡时,没接零线的电度表反映不出真实的用电量。


以下是接线图:


三相交流电是三个相位差互为120°的对称正弦交流电的组合。它是由三相发电机三组对称的绕组产生的,每一绕组连同其外部回路称一相,分别记以A、B、C。它们的组合称三相制,常以三相三线制和三相四线制方式,即三角形接法和星形接法供电。

三相制的主要优点是:在电力输送上节省导线; 能产生旋转磁场,且为结构简单使用方便的异步电动机的发展和应用创造了条件。三相制不排除对单相负载的供电。因此三相交流电获得了最广泛的应用。


电度表选配互感器的准则:

一、根据供电设备的额定电流。如400/5。 

二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 

如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。

第3个回答  2013-12-18
三相三线式电表不需接零线,因它的电压线圈是380伏的,而三相四线式电表必需接零线,它的电压线圈是220伏,不接零线是不会走的。