照明和插座共用一根零线,请问利弊?以及关于漏电保护器的问题。

家里新装修的房子,电工布线时出现问题,为了避免全部重做,装修公司说只能照明和插座共用一根零线了。请问有什么弊端吗?之前的配电箱,照明单极无漏电保护,插座双极有漏电保护,接上跳闸,道理已经明白了。装修公司的意思是,把插座上的漏电保护换成空气开关。只使用总开关上的漏电保护就行了,请问,这样的漏电保护行得通吗?我该同意装修公司这样改动吗?

不建议你采用此方案。照明线路可以不用安装漏电保护开关,但插座一定要安装,为了保证人身安全之需要,插座回路的漏电开关的漏电动作电流为30MA,动作时间为小于或等于0.3秒。因为,我们家庭中,尤其是卫生间的电热水器,厨房用的用电器等,都存在安全隐患,没有漏电保护是很危险的。看你的说法,你找的装修公司,很不专业,照明回路与插座回路必须是严格分开的。这些规范规定,你可以到网上查一下,都有的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
装修公司是省事了,可楼主以后就有可能麻烦了!

按楼主的说法,总开关上的漏电保护是有的,那么安全问题是可以保证的!

问题是:
假设插座的用电器漏电,就直接总开关跳掉保护了,家里全部断电,要是在晚上就是一片黑暗了,楼主可就麻烦了。

如果插座这路线有漏电保护,出现上面情况则是插座的漏电保护先动作,而总开关仍然可以正常供电,而不是全部断电!
插座回路的漏电开关的漏电动作电流为30MA,动作时间为小于或等于0.3秒。这个就不用说了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-25
不行,这样违反行业标准。另外对你以后再线路和电器出现故障时查找难度要大一点。
第3个回答  2010-08-25
可以的。不违反操作规程,至于是否同意,是你自己的意愿。
第4个回答  2010-08-26
不能这样做 漏电怎么办
相似回答