爆气池出现大量白色泡沫,沉降比420,污泥浓度6300,什么原因?

如题所述

物理性质异常的分析控制方法

1)在运行过程中如果发现污泥发白

产生原因:

1.缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;

2.PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大;

解决办法:

1.按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。

2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。

2)在运行过程中如果发现污泥发黑

产生原因:曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS

解决办法:增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。

3)化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高

产生原因:缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮

解决办法:增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。

4)曝气池内产生大量气泡

产生原因:进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。

解决办法:减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。

5)曝气池产生茶色或灰色泡沫

产生原因:污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上

解决办法:增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。

6)沉淀池有大块黑色污泥上浮

产生原因:

1.沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;

2.回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧

解决办法:

1.若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。

2.加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。

7)沉淀池泥面过高,并且出水悬浮物升高

产生原因:

1、负荷过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差。

2、负荷过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差。

3、污泥尼龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。

4、水温过高使小分子有机物增多,菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。

解决办法:

1、降低负荷减少进水COD总量,提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。

2、增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。

3、加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。

4、降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平,一段时间后污泥可恢复正常
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-16
曝气池出现生物泡沫原因:(1)污泥停留时间由于产生泡沫的微生物普遍存在生长速率较低、生长周期长的特点,所以污泥停留时间长有利于微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
(2)pH值当pH从7。0下降到5。0-5。6时,能有效地减少泡沫的形成。(1)溶解氧(DO)较低的曝气池溶解氧浓度是丝状微生物开始增殖的有利因素。(2)温度与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度,当环境或水温有利于它们生长时,就可能产生泡沫现象。
一般认为,温度较高时生物泡沫主要由放线菌引起,而温度较低时主要由丝状菌引起,只有在温度高于14丈时,放线菌才会引起生物泡沫。(3)有憎水性物质,如洗涤剂等(4)曝气方式不同曝气方式所产生的气泡不同,微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。

(5)气温、气压和水温的交替变化(6)污泥负荷在较高的F/M下,泡沫将迅速出现,也有产生泡沫的菌种比较适合在较低的污泥负荷下生长。有报道表明最佳的污泥负荷矣0。1kgBOD<sub>5</sub>/(kgMLSS•d)。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-11-25
有可能污水负荷太高,仅仅调整运行方式的话,建议提高污水站的日处理时间,例如日处理8小时,提升到12个小时,将进水时间增大,从而降低进水流量,降低污水负荷
第3个回答  2020-11-16
大量泡沫可能是因为表面活性剂过多,加点消泡剂试试
沉淀池有块状漂浮的污泥 一般原因是二成池发生反硝化,才引起块状漂泥。建议加大回流量
第4个回答  2020-11-17
出现大量泡沫,一般是冲击负荷造成的,检测进水cod,