第1个回答 2010-08-13
直接用公式
一次侧电流I=S/1.732U=1250/1.732/35=20.62A
二次侧电流I=S/1.732U=1250/1.732/10=72.17A
第2个回答 2010-08-13
容量处电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。”
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
第3个回答 2010-08-13
那都是一、二次侧的额定容量。计算式是一样的,就拿一次侧来说,变压器的容量=一次侧额定电压(线电压)*一次侧额定电流(线电流)*3的平方根=20.6安培
mmd,这里要么应该可以让贴图,就可以用公式编辑器了
第4个回答 2010-08-13
1250KVA也就是1250KW这是最大功率与实际用功没有关系
由35KV变为10KV 则线圈比为35/10
电流比是10/35