变压器知识

一台三相变压器假如是1250KVA,由35KV变为10KV,请问一次侧电流多少 二次侧电流多少???要写明原因及过程 。。。。。最好是原创的 回答的好 另外加分 谢谢大虾们!!!
回复1楼:我是问电流是多少??三相变压器~~

根据中学的电路知识,单相变压器的容量=电压*电流;三相变压器的容量=根号3*电压*电流;
已知三相变压器容量=1250kVA,一次电压35kV,二次电压10kV;
根据公式三相变压器的容量=根号3*电压*电流(S=√3*U*I)
推导出一次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/35=20.62A
二次电流I=S/(√3*U)=1250/1.732051/10=72.17A

以上内容原创
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-13
直接用公式
一次侧电流I=S/1.732U=1250/1.732/35=20.62A
二次侧电流I=S/1.732U=1250/1.732/10=72.17A
第2个回答  2010-08-13
容量处电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。”
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
第3个回答  2010-08-13
那都是一、二次侧的额定容量。计算式是一样的,就拿一次侧来说,变压器的容量=一次侧额定电压(线电压)*一次侧额定电流(线电流)*3的平方根=20.6安培

mmd,这里要么应该可以让贴图,就可以用公式编辑器了
第4个回答  2010-08-13
1250KVA也就是1250KW这是最大功率与实际用功没有关系

由35KV变为10KV 则线圈比为35/10
电流比是10/35
相似回答