第1个回答 2022-11-15
电动机的额定电流怎么算?
电动机功率P=根号3*电压U*电流I*功率因数COSφ*效率η
三相电机要乘根号3,单相电机不用
像功率这么大的电机功率因数和效率都在0.92左右
所以I=710000/(6000*1.732*0.90*0.92)=80.72A
三相电机的额定电流怎样计算?谢谢
I=P/(U*√3*cosΦ*η)
I电流A
u电压V
p电机的功率W
cosΦ电机的功率因素
η电机的效率
三相电动机的额定电流时怎么算的?
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)
P--电动机额定功率
U--电动机线电压
η--电动机满载时效率
COSφ---电动机满载时功率因数
目前国产电动机无5kW这个规格,与之最接近的是5.5kW,以Y系列5.5kW 2极电机为例,η=85.5%,COSφ=0.88 则该电动机的额定电流为:
Ie=5.5*1000/(√3*380*0.855*0.88)=11.1(A)
热继电器所说调节的最大电流指的是热继电器动作电流的上限,也即该热继电器可以用以保护电动机过载的最大电流。
三相电机的额定电流怎么算出来的啊?
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的资料,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,
电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。
电机的额定电压、额定电流、怎么计算
对于一台无名牌的电机以上引数电算不出来的,必须测量定/转子槽数、气隙长度(毫米)、绕组型式、并联支路数、每槽线数、根数-直径(毫米)、节距y等等.。然后对照三相非同步电动机技术资料,才能真正了解和计算额定值。
你也可以将电动机通电执行(满载)测量其工作电流=额定电流,然后额定电流/2=功率
三相交流电机的额定电流怎么计算
额定电流In=Pn/(1.732×Un×cosφn×η)。
式中Pn为标称额定功率,Un为额定电压,cosφn为额定功率因数,η为额定效率。
注意,该功率是指输出的轴功率,Pn/η才是输入的电功率。
三相电机的额定电流怎么算出来的啊?
三相电机的额定功率是指输出机械功率P2。
输入电功率P1=P2/η。η表示效率。
P2=1.732UIcosφ,U为线电压,I为线电流,cosφ为功率因数。
I=P2/1.732/U/cosφ=P1/1.732/U/cosφ/η
cosφ可取0.8,η也可取0.7
那么,I=4800/1.732/440/0.8/0.7≈11A。
实际电流与cosφ和η取值有关,具体可参见压缩机电机铭牌。
电动机的启动电流一般是额定电流的多少
空载、轻载启动3-5倍
中载启动 5-7倍
过载启动 7-10倍