00问答网
所有问题
室内消火栓的布置错误的是
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-01-07
室内消火栓的布置错误的是卧室。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》相关规定,室内消火栓应设在明显易于取用的地点,且不应设在影响疏散的位置。卧室是用于居住的房间,在紧急情况下需要保障人员迅速疏散和安全撤离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0eeB0jIBeZIZeTDrTT.html
相似回答
室内消火栓
管道
布置
要求叙述
不正确的是
()。
答:
【答案】:C
室内消火栓
管道
布置
:室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状;室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
室内消火栓的布置错误的是
答:
室内消火栓的布置错误的是卧室
。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》相关规定,室内消火栓应设在明显易于取用的地点,且不应设在影响疏散的位置。卧室是用于居住的房间,在紧急情况下需要保障人员迅速疏散和安全撤离。
下列关于
室内消火栓
设置要求说法,
错误是
( )。
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.4.10,
室内消火栓
宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1)消火栓按2支消防水枪2股充实水柱布置建筑物,
消火栓布置
间距不应大于30.0m,A选项正确;2)消火栓按1支消防水枪1股充实水柱布置建筑物,消火栓布置间距不应大于50.0m,B选项正...
室内消火栓的布置错误的是
答:
室内消火栓的布置错误的是在卧室
。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外...
大家正在搜
室内消防栓布置在什么位置
下列关于室内消火栓设置
下列有关消火栓设置错误的是
室内消火栓布置在卧室内吗
室内消火栓布置在平面屋吗
可以设置一个疏散楼梯的条件
消防给水及消火栓系统技术规范
消防管道不能采用的管材是_
锅炉房的门应向外开