排水管道的布置和敷设需遵循特定的要求,这些要求基于水力学原理,以确保工程质量和排水效率。以下是排水管道布置敷设的具体要求:
1. 管道布置应最短且水力条件优良:
- 排水立管应位于污染严重和排水量大的部位,以便快速接纳污水,减少堵塞风险。
- 排水管道应直接、短距离地通向室外。
- 管道应尽量直线布置,若有必要弯曲,应使用45°三通或乙字弯头。
- 卫生器具排水管与排水横支管连接时,建议使用90°斜三通。
- 横管与立管或横管与横管的连接,推荐使用45°或90°斜三通或四通配件。
- 排水立管与排水管端部连接时,应使用两个45°弯头或弯曲半径不小于管径4倍的90°弯头。
- 排出管应最短距离地通至室外,避免管道过长、坡度大,导致埋深过深。
2. 便于安装、维修和清通:
- 避免排水管与其他管道或设备交叉。
- 管道应埋设或敷设在便于维修的地点,如管槽、管道井、管沟或吊顶内。
- 管道应避免布置在可能受到设备振动或重物压力影响的地方。
- 管道穿越伸缩缝、沉降缝时,必须采取适当措施以防止损坏。
3. 生产及使用安全:
- 管道位置不得妨碍生产操作和建筑使用。
- 管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品或设备上方。
- 架空管道不得布置在食品仓库、贵重商品仓库、通风室及配电间内。
4. 保护管道不受损坏:
- 排水埋地管道不得布置在可能承受重物压力处或穿越生产设备基础。
- 管道穿过沉降缝、烟道和风道时,必须采取相应技术措施。
- 管道穿过承重墙或基础时,应预留孔洞,并确保管顶上部有足够空间以容纳建筑沉降。
5. 防止水质污染:
- 特定设备不得直接与污水管道系统连接,应采用间接排水方式。
- 设备间的排水应排入邻近的洗涤盆,或设置排水明沟、排水漏斗或容器。
- 间接排水的漏斗或容器应避免溅水、溢流,并易于检查和清洁。
以上要求确保了排水系统的有效运作,同时保护了环境和公共卫生安全。