综合楼需要做喷淋吗?
请教一个问题:
项目名称:综合楼,总面积4200平方。
层数=6层、1~3F为商业、4~6F为活动用房,每层面积700平方
商业面积700*3=2100<3000平方。
需做喷淋吗
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-30
从消防安全的角度来说是需要做的。
消防喷淋系统
是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定
消防设施
,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。
根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。
系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0eerIrenZZBjDBZjBB.html
其他回答
第1个回答 2014-08-25
这些基本卡着边了,按4-6层活动用房来看是不想做喷淋,但实际上具体做什么用?按建规8.5.1.6条设置在地上四层及四层以上且任一楼层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外),分析可知活动室可能打桌球、唱K,这都属于以上内容,因此要做!发达地区就直接做了吧。如果是不发达地区,实在不想做喷淋,把活动用房改成办公室、会议室等,规避一下。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
请问我买了
综合楼
(7层,1-3层是门市方)当中3层楼面积不到1500平方.是否...
答:
你说的当中三层是1-3楼还是2-4楼?是单层面积不到1500还是3层面积共不到1500,看你那3层用途,非娱乐场所应该不用安吧。消火栓是肯定要安的。
六层
综合楼
总面积4000平旅馆2260平米是否
需要
设置
喷淋
答:
1、如果该建筑是高层建筑,则必须设置自动喷水灭火系统
;2、如果是多层建筑,当旅馆与其他场所之间完全独立(采用有效防火分隔,独立疏散等),且该建筑不采用送回风道的集中空调系统,可以不设置自动喷水灭火系统;否则应当设置。具体建议你应当向当地消防设计部门咨询。清楚?愿对你有帮助!
...
综合楼
总面积4000平旅馆2260平米是否
需要
设置
喷淋
和烟感报警_百度知...
答:
按照开设旅馆在消防上的要求,烟感和
喷淋
都是
必须要
按规范设置的。希望我的解答能帮到你
一幢楼房有酒楼有酒店 是否
需要
安装
喷淋
系统
答:
这个独立建筑的单层面积超过1500平米或者总面积超过3000平米以上的是需要设置的,不超过的就不需要的
。不是独立建筑的和其他功能和用的,元建筑就有的必须设置,没有的看具体的使用功能,如果属于综合楼的那就是需要设置。