吊顶内电气配管需要独立吊杆吗,依据是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-08
没有规范要求吊顶内的电气配管需要做独立吊杆的(查GB50303-2011建筑电气安装工程施工质量验收规范),是可以利用隔樯、吊顶内的龙骨或吊杆固定电线导管的,见国标图集03D301-3的27页。
百度文库查GB50303-2011《建筑电气安装工程施工质量验收规范》链接:
http://wenku.baidu.com/view/4b31e6b7bcd126fff6050b56.html?from=search
百度文库查03D301-3《钢导管配线安装》链接:
http://wenku.baidu.com/view/34cb0583e009581b6bd9ebf3.html?from=search
本回答被网友采纳
相似回答
吊顶内电气配管需要独立吊杆吗,依据是什么?
答:
没有规范要求吊顶内的电气配管需要做独立吊杆的(查GB50303-2011建筑电气安装工程施工质量验收规范)
,是可以利用隔樯、吊顶内的龙骨或吊杆固定电线导管的,见国标图集03D301-3的27页。百度文库查GB50303-2011《建筑电气安装工程施工质量验收规范》链接:http://wenku.baidu.com/view/4b31e6b7bcd126fff6050...
电气
专业中
,配管
及桥架等支架如何计算
答:
电气
安装中的金属卡件配管定额中已含
,吊顶内
的
配管,
用
吊杆
的,一般按实际计算,套明敷设。线槽的支架按施工规范间距计算个数,按支架重量计算。其他好像没有了吧,如果有则按图纸计算。
室内天花板上要如何走线?
答:
6. 在吊平顶内进行电气配管时,
应按照配管要求进行,不得固定在平顶的吊杆和龙骨上
。必须使用专用管箍悬挂固定在顶面天花板上,并与吊顶龙骨保持一定距离。灯头盒和接线盒的位置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不得超过1米,软管两端应用专用接头与接线盒及灯具连接。各种强弱电线均不...
JDG管
是什么
管,在
电气
使用中有什么要求?
答:
1、在我们铺设金属穿线管的途径上
,需要
按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或
吊杆
。2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中,再沿墙面(...
大家正在搜
吊顶的吊杆是什么
吊顶内电气配管规范
吊顶吊杆怎么固定
集成吊顶吊杆长度怎么确定
吊顶吊杆间距规范要求
集成吊顶怎么算吊杆的长度
吊顶内明配管图片
吊顶用吊杆
吊顶吊杆安装
相关问题
吊顶内电气配管需要独立吊杆吗,依据是什么?
吊顶内的配管,需要用吊架吗
吊顶内照明配管要求是钢管么
吊顶内电气配管属明配还是暗配
吊顶内的电气配管采用明管敷设是否于强弱电导线不能在吊顶内出现...
地下商铺吊顶内电气配管(非消防配管)需要刷防火涂料吗。
吊顶吊杆大小规范要求
电气工程配管桥架线槽安装吊顶内电气配管,敷设混乱如何预防呢?