SNW65-III-H承压能力好。
1、类型不同
I类系统:配置2½in.(65mm)大流量消火栓栓口,供消防队使用。
II类系统:配置1½in.(40mm)水龙带站,主要供受过训练的消防人员或消防队扑救初期火灾使用。
III类系统:既配置供受过训练的消防人员使用的1½in.(40mm)水龙带站,又配置供消防队使用的2½in.(65mm)大流量消火栓栓口。
2、进口压力不同。
进口压力分别为SNW65-I0.4~0.8,SNW65-II0.4~1.2,SNW65-III0.4~1.6MPa。SNZW65系列室内消火栓,阀杆材料采用不锈钢,阀座采用增强尼龙阀座。产品均通过国家质量监督检验中心检验合格,质量上乘,安全可靠。
扩展资料
维护保养和检查
1、安装前必须把阀门旋开,防止阀瓣密封垫粘在阀座上而损伤,并放置在清洁的地方。
2、安装后,必须清除水道内的垃圾和杂质。关闭阀门时绝不允许阀瓣密封垫粘有泥沙、白漆及其他杂质。
3、安装后要定期(一般半个月)开启阀门一次,以防止阀瓣密封垫粘在阀座上而损坏。
4、要经常检查阀瓣密封垫是否老化和损伤。发现损坏漏水时要及时更换。
这几类的区别是它们的减压稳压性能不同,具体如下:
减压稳压I类的进水口可承受的压力为0.5-0.8MPa,出水口可承受的压力为0.25-0.4MPa。
减压稳压II类的进水口可承受的压力为0.7-1.2MPa,出水口可承受的压力为0.35-0.45MPa。
减压稳压III类的进水口可承受的压力为0.7-1.6MPa,出水口可承受的压力为0.35-0.45MPa。
减压稳压III类H型的进水口可承受的压力为0.4-1.6MPa,出水口可承受的压力为0.25-0.35MPa。
什么是室内消火栓?
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
参考资料来源:百度百科-室内消火栓