有个问题请教一下电工大师傅,3*2.5平方的多股铜芯电缆,最远可以拉多远,能保证电压在190V以上

电缆走的是路灯井

压降要看你的具体负载的,不能光看距离

摄像头的电源适配器一般功率很小,按100W 算吧,I=0.1KW/1.732*0.22*0.8=0.33A

R=0.0174*X/2.5 =0.007X

两根导线总压降 220-190V=2*0.33*0.007X  =0.0047X 

X=6300米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-16
你要有功率,初始电压。
我给你一个计算公式:1-190/220=0.136=13.6%。但是,一般要求电压降是小于10%的。
U=P*L/(C.S)。P是功率kW,L是距离m,C是电气结构材料参数,单相铜线220v为12-14。S是导线截面,平方毫米。最大功率约:0.22*16*0.8=2.8kW。
如果2.5铜线,最大电流工作电流取16A。则在最大电流时的(电压降10%)最大供电距离:L=U(C.S)/P=10*14*2.5/2.8=125m。
第2个回答  2018-11-16
题目缺少基本数据。
电工常识。线路压降取决于线路电阻与流过的电流。也就是IR
如果你的线路电流为零,你可以拉无限远。如果电流无限大,你拉的距离就趋近于零
第3个回答  2018-11-16
拉这个2.5太小,至少要10个平方
相似回答