00问答网
所有问题
北京国泰怡安牌消火栓模块,有6个接线端子,反馈的两根线是不是无源反馈?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-12
对 æ¯å 个端å 两个åè·¯æ»çº¿ 两个å¯å¨ï¼å»æ³µæ¿ï¼ä¸¤ä¸ªææºåç 24V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/D0rjZZr0nrBBBjj0nn0.html
相似回答
信号
线
、24V电源线与消防电梯怎么连接?
答:
消防电梯与模块之间的连接要根据消防报警设备品牌来确定,不过大多数品牌的接法相同的,只有少数品牌有差异,但基本原理是一样的。模块总线信号接系统的总线信号、24V接入
模块的
电源端,输出信号端接电梯的迫降信号接收
端子,模块反馈
输入端接电梯到位信号输出端;连接时要与电梯专业技术人员密切配合,确认需要...
消防
模块
需要24V电源
线
吗?
答:
如:现在的消防电梯都需要消防控制
模块的无源
触点,不需要24v电源
线的,
24v电源线只给消防模块供电,有的消防生产厂家的
模块不
需要24v供电,像
国泰怡安,有的
需要24v供电,像海湾的。把从消防
模块无源
触点的两条线引致电梯控制柜,具体接到哪个端子上,需要电梯安装或维保单位技术人员配合,自己不要随便接线。
大家正在搜
北京国泰怡安消防
北京国泰怡安怎么样
北京国泰怡安电话
消防栓还是消火栓
国泰怡安g6GK601H
国泰怡安消防设备
国泰怡安614
国泰怡安g6说明书
国泰怡安GK601H主板
相关问题
北京国泰怡安牌消火栓模块有6个接线端子。两根接到消防控制中心...
国泰怡安防爆消火栓用不用气泵线
我这里有一个北京国泰怡安牌消火栓模块,低座6根线
消防模块需要24V电源线吗?
信号线、24V电源线与消防电梯怎么连接?