德力西LMK-0.66 30型电流互感器怎么度数

我点电表是德力西的三线四线电子多费率电能表 型号是DTSF607 互感器是德力西LMK-0.66 30型,不知道是如何度数。谢谢

根据穿芯匝数计算倍率,比如

200:5互感器穿一匝倍率计算是。

200/5/1=40倍。

穿二匝倍率计算是

200/5/2=20倍。

电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。

电流互感器:在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A)。

ARTU-M32遥测单元:该遥测单元使用交流采样方式实现32路AC/DC0~20mA,AC/DC0~5V的真有效值(RMS)测量,与上位机通过RS485总线进行数据交换,反映变送器或传感器的标准信号的遥测值。

可将电流、电压、温度、压力等变送器模拟量输出信号转换为数字信号并上传,具有32路双色LED灯,用于指示每路输入信号的四种状态(无输入、信号正常、高报警、低报警),高低报警值可由通信进行设定。

扩展资料:

外壳材料采用PC/ABS合金,该材料具有耐高温、机械强度高、环保等特点;所示,主绕组(6)铁芯采用有取向冷扎硅钢片副绕组(5)铁芯采用坡莫合金,该材料具。

有性能稳定,机械强度高,导磁率极高等特点;漆包线采用高强度漆包线,该材料具有绝缘强度高,耐温性强等特点。1-端子1S1; 2-端子2S1; 3-端子1S2; 4-端子1S2; 5-副绕组; 6-主绕组。

一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电;工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;

测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷。

参考资料来源:百度百科-低压电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-27
请问怎么算倍数
第2个回答  2018-06-01
40型互感器电流比150/5怎么算电的度数
第3个回答  2014-04-25
你的告诉我变比呀,要不怎么知道,LMK-0.66 30型互感器有好多种的,每种都不一样本回答被网友采纳