电力系统问题:主变YNd11与DNd0能并联吗?为什么?YNd11与Yd11作向量图是一样的吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-30
没有DNd0的变压器,△绕组没有中性点。
YNd11和Yd11只相差中性点,向量图完全相同。
相似回答
YNd11与Yd11
有区别?
答:
Ynd11和Yd11的区别在于:1前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子。2
二者能并联运行
。 想并联的话不仅仅考虑接线组别,还要考虑以下情况:变比(考虑分接头)相同或相近、阻抗电压相同、并联后短路电流不超过允许值。3 如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就...
连接组别号
YNd11与Yd11的
区别
答:
并联运行条件: 虽然两者可以并联
,但并联前需确保变比(包括分接头)相同或相近,阻抗电压一致,以防止并联后的短路电流超过允许值。在实际操作中,这是并联连接时必须考虑的重要因素。标准组别应用: Ynd11适用于高压线路,如110kV以上且中性点需要接地的情况,而Yd11则用于低压高于0.4kV的线路,分别服务...
35kV/10.5kV
电力
变压器接线组别
YNd11与Yd11的
区别?哪种更安全?
答:
YNd11是变压器高压绕组中心点引出,Yd11是变压器中心点不引出
。两台变压器接线组别都是11点,都一样安全。由于35KV和10.5KV电压等级都是中心点不接地系统,原则上两个绕组的中心点都可以不引出。如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就应当采用前者,如果没有要求,就是采用后者。
三相变压器联结组别,
YNd0
,Yyn0,
Y d11
,Yyn0,Yy0都是什莫意思?解释一下...
答:
1、YNd
0
,没有这种联结组。应该是
YNd11
(常用):高压为星接(Y接),并有中性点(N)引出,低压为三角形接(d接),高低压相位角,相差30度。2、Yyn0:高压星接(Y接),低压也是星接(y接)并有中性点(n)引出,高低压没有相位差,为0度。3、
Yd11
,与第1条相似,只不过高压没有中性点...