推荐答案 推荐于2017-09-01
YNd11是变压器高压绕组中心点引出,Yd11是变压器中心点不引出。两台变压器接线组别都是11点,都一样安全。由于35KV和10.5KV
电压等级
都是中心点不接地系统,原则上两个绕组的中心点都可以不引出。如果设计中要在35KV绕组的中心点装设
消弧线圈
或者其他设备,那么就应当采用前者,如果没有要求,就是采用后者。没有特殊说明时大多数情况下都是采用后者。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DrTrBZ0jDTZBIITreeB.html
相似回答
YNd11与Yd11
有
区别?
答:
Ynd11和Yd11的区别在于:1前者高压侧有中性点引出端子,后者高压侧没有中性点引出端子
。2 二者能并联运行。 想并联的话不仅仅考虑接线组别,还要考虑以下情况:变比(考虑分接头)相同或相近、阻抗电压相同、并联后短路电流不超过允许值。3 如果设计中要在35KV绕组的中心点装设消弧线圈或者其他设备,那么就...
配电
变压器
y,d
11与y
,y0两种
接线
方式有哪些
区别
,优缺点怎样
?哪种
好些...
答:
配电变压器的联接组别是Dyn11(
Yd11
通常是
35kV电力变压器
的联接组别)。Dyn
11更
好,应该D接可以抵消3次谐波。而且对三相负荷不均匀的承受能力也更强。实际上现在的配电变压器基本上都是Dyn
11的
,Yyn0已经非常少见了。原来选用Yyn0的原因1是其比较省绝缘材料,2是老大哥是这样的。
为何有的客户选择
Yd11的变压器
,有的选择Dy11的变压器
答:
Dy11变压器对高压(220KV,110KV)做不到这一点。对低压0.4KV来讲
YD11变压器
二次侧没中性线(没零线)照明无法使用。 在10/0.4
KV电网
中, Dyn
11与
Yyn0
的区别
:采用Dyn11
接线
具有输出电压质量高,中性点不漂移,防雷性能好等特点,在变压器低压侧三相负载不平衡是时,由于零序电流和三次湝波电流...
变压器YD11和
DYn11有什么
区别?
答:
区别如下:
YD11的变压器
,其三相高压绕组为星形接线,中心点不引出,其三相低压绕组为三角形接线,高压绕组线电压滞后低压绕组线电压30度。DYn11的变压器。其三相高压绕组为三角形接线,三相低压绕组为星形接线,中心点引出。高压绕组线电压滞后低压绕组线电压30度。