关于变压器,什么是一次电流,什么是二次电流?

如题所述

家用电器的变压器及其它小型变压器一次电流是指电源的输入电流,二次电流指输出电流。在电力供电方的馈电降压线路中,高压侧的电流为一次电流,低压侧为二次电流。在有源送电方(比如发电厂或升压变电站),把低压侧的电流称为一次电流,高压侧称为二次电流。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

扩展资料:

1、空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

2、空载损耗

变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

3、效率

次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

参考资料:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
  一次电流:一般指变压器输入侧线圈的电流。
  二次电流:一般指变压器输出侧线圈的电流。
  1.三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中:
  U:是变压器的线电压,KV;
  S:是变压器的视在功率(KVA)。
  2.变压器电流经验口算法:
  一次电流I≈S*0.06
  二次电流I≈S*1.5
  例如:一台500KVA的变压器10/0.4;计算一次电流和二次电流为:
  a.用电流公式I=S/(根号3*U)
  I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A
  I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A
  b.用变压器电流经验口算公式计算:
  I=500*0.06≈30A
  I=500*1.5=750A
第2个回答  2014-04-14
家用电器的变压器及其它小型变压器一次电流是指电源的输入电流,二次电流指输出电流。在电力供电方的馈电降压线路中,高压侧的电流为一次电流,低压侧为二次电流。在有源送电方(比如发电厂或升压变电站),把低压侧的电流称为一次电流,高压侧称为二次电流。
第3个回答  2014-04-21
家用电器的变压器及其它小型变压器一次电流是指电源的输入电流,二次电流指输出电流。在电力供电方的馈电降压线路中,高压侧的电流为一次电流,低压侧为二次电流。在有源送电方(比如发电厂或升压变电站),把低压侧的电流称为一次电流,高压侧称为二次电流。
第4个回答  2014-04-14
变压器的一次电流就是高压侧的电流,它的数值较小。大约是10到几十A。二次电流就是低压侧电流,它的数值较大,达到几百A。
相似回答