怎么知道混凝土的配比够不够1立方

我在商品混凝土搅拌站工作,一个工地要了80多立方的混凝土,然后我们打给他们了,可他们说不够,结果打给了100多方的混凝土,出现这个问题是哪方面出了问题?是我们的配比错了还是怎么了?怎么测算或者试验我们的混凝土够不够一立方呢?
我想到一个办法,就是以后我们搅拌站和要砼的工地协商一立方砼的重量,按配合比计算的话能算出来一立方有多重,然后说好一立方就这么重,然后他们要多少方砼一乘就出来多少吨,我们每次送过去他们就过一下称,然后空车也过一下称,这样一减就出来我们给的少不少了,你们说这样行不行?

多方面的问题.先要让你公司实验室按当地原料计算出你公司出的商混的容重.如我公司每立方是2430KG...按这个容重开配比.如果本期骨料含水率比较大.没减水造成塌落度过大.浇注体积也会变少
你说的这个方法施工单位一般不会同意....最好叫你们前场工上验下模...很多工地变动图纸没通知商混站..还有就是支模不规范也是超量的原因之一,另一个就是浪费情况..
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-23
搅拌站的混凝土出量应该都是严格控制了的
工地不够可能是计算失误,还有个就是在混凝土浇注过程中会有损耗的
1个立方的混凝土也就2.4—2.5吨
第2个回答  2009-06-22
首先检查一下你们搅拌站的出厂配合比,一般情况下,混凝土容重约为2400Kg,标号越低,容重越大,但上下浮动不超出200Kg。其次看一下配合比有没有根据砂石含水率减水,加砂石作调整。如果都没问题那一定是施工问题,有可能是工地故意少报方量,或者是浇筑超标高。需要到工地实测。
第3个回答  2009-06-21
这么简单的饿问题也来问啊 那别的工地有没有说方量不够的情况 肯定是驾驶员把混凝土卖掉了 我也在搅拌站工作 我们公司有好多驾驶员 都卖混凝土 都是整车整车的卖 晚上打混凝土你们要出去监督看有没有卖料的
第4个回答  2009-06-17
检测很简单,只要做一个一方容积的容器就行了,按配合比打一方混凝土放到里面,插捣-抹平,就能看出来了,差多少,或者实测一下混凝土的容重,再测一方混凝土多重,也能看出来,不过一般不会差这么多,可能是使用方那有问题,比如超挖或者回填等等.
相似回答