315KVA电力变压器低压侧额定电流超负载1.2倍,能运行多长时间?
RT,查过就只有1.3倍,1.4倍以上的,就没有1.2倍的
举报该问题
推荐答案 2015-11-01
如果是油浸的,可以运行1小时左右;如果是干式的,基本上可以长期运行:风冷条件正常的情况下。有的国产的产品,强调一个1.16长期运行,也就是说要过载长期运行,还要看产品本身的出处和质量。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DBI00eBnI.html
其他回答
第1个回答 2009-08-03
不知你的变压器是什么型号的.
如果是油浸的,可以运行1小时左右;如果是干式的,基本上可以长期运行:风冷条件正常的情况下。
有的国产的产品,强调一个1.16长期运行,也就是说要过载长期运行,还要看产品本身的出处和质量。
有的产品甚至可以在1.5倍额定负载下长期运行,代价肯定是产品的寿命要降低了。
这样大的变压器为什么要过载呢?你只是问这个问题吧?不是现实中的实际情况吧?
可以继续交流。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-08-03
超的的倍数越多 运行时间越短 要视实际情况看
相似回答
我们用的
315KVA变压器,供电
局给配600A的断路器是不是有问题啊?
答:
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟
电力变压器 二次电流额定电流约 315*1.5 =472.5A 计入变压器可短时超电流..过载30% 变压器可持续运行 120分钟 二次电流 472.5A *1.3= 614.25A 故供电局给配用600A空开是正常的
315变压器,电流
500A超载了,可以长期
运行
吗?
答:
315KVA的变压器,
其二次
侧额定电流
约为454A。一般来说变压器的额定电流,就连续工作来说就是一道红线不可越过。为什么这么说呢?我的体会是:1、
变压器运行电流超过
额定电流而连续工作,此时变压器的发热与散热就会打破平衡,而朝发热倾斜。国家化工行业HG25102《变压器维护检修规程》中明确规定:“正常条件下...
变压器额定负载
具体是指什么
答:
1、
变压器额定负载,
就是变压器的输出能力。2、因为负载的性质不同,所以变压器的输出能力有两个重要指标:①、额定输出
电流,
单位是A(或KA);②、额定输出功率,以
KVA
为单位。当变压器的负荷率为:βb=βm=(1/R)1/2时效率最高。R=PKH/Po(即变压器损耗比)式中Po——变压器的空载损耗;PKH...
315kva变压器能
承载多少千瓦
答:
根据前面的定义
,315kva变压器
的承载能力是
315千伏安
。这意味着它可以承载315000瓦特的负载。当然,这只是理论值。在现实中
,变压器
的承载能力还受到各种因素的影响,包括输入电压、输出电压、环境温度等。4. 影响变压器承载能力的因素 从上面的内容可以看出,变压器的承载能力受到众多因素的影响。以下是一些...
大家正在搜
直流电机负载电流与额定电流
100kva变压器高低压额定电流
变压器低压侧电流计算
电机空载电流与额定电流关系
电机空载电流正常负载电流大
200变压器的额定电流
100变压器额定电流
低压侧额定电流
低压侧额定电流怎么算
相关问题
电力变压器能超负荷吗?电流能超多少才是安全运行?
315KVA电力变压器低压侧额定电流为多少?高压侧为多少?
请问315变压器可以负载多大电流
电力变压器315KVA能带多少个电流
315KVA的变压器高压与低压的额定电流是好大。及计算方法
315kvA变压器,正常使用三相电流,每相电流能承受多少A?
315kva变压器最大承受的电流和负载
315变压器负载端能承受700安左右电流吗,时间大概5分钟