请问低压动力的配电柜的进线一般是从柜子的上部还是下部进线?
举报该问题
推荐答案 2009-08-03
上下部进线的都有,要根据整个系统的借口设计,如果是母线槽的话,最好设计成上部进线的,节约电缆,而且开关不需特殊设计,但如果旁边还有其他组柜的话,可能会存在翻线问题(就是将开关下口的出现从新翻到临柜“出线柜”的上口)如果是电缆沟设计的话,一般都是下进线,而且开关易使用倒装式,可减少不必要的翻线,使出线直接到临柜(出线柜)的开关上口 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DBInITrrr.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-10-05
低压动力配电柜的进线方式:
上部、下部进线的都有,要根据整个系统的开口设计来安排进线位置。
如果是母线槽的话,最好设计成上部进线,这样可以节约电缆,而且开关不需特殊设计。但如果旁边还有其它组柜的话,可能会存在翻线问题(就是将开关下口的出线重新翻到临柜“出线柜”的上口)。
如果是电缆沟设计的话,一般都是下进线,而且开关宜使用倒装式,可减少不必要的翻线,使出线直接到临柜(出线柜)的开关上口 。
低压配电柜基础知识(内含进线、出线方式)
http://wenku.baidu.com/link?url=N2PeGKf6JfO3URm4bQdVzkXO_rIiLqe6eKWmQVRm3A6F4NFE30lzrL3zQuj381J4sfY7tgSYlDjBBodJuZp_Zs8nIzXhpI9uqNMzNLQQlJW
第2个回答 2009-08-02
上、下部进线都有。主要看现场地基、进出线排管等布置来确定进出线方式,一般以下部进线多。
第3个回答 2009-07-31
下部、上部都有,下部进线多。
本回答被网友采纳
第4个回答 2009-08-01
低压和高压配电柜的都是上面进线到母排,,,下面出现
相似回答
低压配电柜
是如何
进线
的?比如上进线,是不是顶部根据桥架大小开孔,
线进
...
答:
有两种不同的上进线开关柜,
一种是常规下进线开关柜改的,从上面进线后还要绕过安装版再接到端子上
。一种原设计就是适用于上进线的开关柜,电缆从上面进入后可以直接与端子连接。上进线的开关柜上顶板有预留开孔位置。
配电柜的进
出线
方式
有哪些分别是什么含义
答:
上进下出、下进上出、侧进上出、侧进下出等
。简单小汇总:1.如果是母线桥进线一定要上进线,如果是电缆最好采用下进线。2.变压器与低压进线柜的连接方式主要有:
铜排侧进线,母线桥柜顶进线及柜底电缆进线
.3.电缆一般都是下进下出,母线上进上出的多一些,具体要看设计师的考虑,包括设备选型...
配电柜进线方式
答:
你好:配电柜的进
出线方式
形式多种,
有上进下出,还是下进上出,也有侧进上出,侧进下出等
;1.具体形式的选择根据进线柜
如果与上段柜并柜,那就是侧进
;2.如果上段柜非并柜,那就走电缆或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;3.出线方式根据工程要求来选择,如果有电缆沟就下...
低压动力配电柜的进线方式
答:
主要是看怎么样走线方便,比如说变压器在1楼,低压柜在2楼,电缆或者母线直接穿过楼顶接到低压进线柜
,你就没必要弄个上进线了。出线也是这样,不方便挖电缆沟的话,就可以弄电缆桥架上出线。如果变压器和低压柜都在一层,就都是上进的多,变压器出线端1米多高,低压柜2米多高,直接搭过来简单便宜。