电线杆的埋放规定

我家房后有一根电线杆,盖房碍事,想挪开,是否符合规定,能不能挪开,请教懂电信和法律的人士。
首先谢谢你,我没有说清,不是电线杆,是电话线杆。

1、电杆埋设深度宜为杆长为1/10加0.6m,但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。

2、直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°至45°的转角杆应采用双横双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。

3、电杆的拉线宜用镀锌铁线,其截面不得小3×φ4.0。拉线与电杆的夹角应在45°~30°之间,拉线埋设深度不得小于1m。钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

4、因受地形环境限制不能装设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋深不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与主杆的夹角宜为30°。

扩展资料

发展历程

早期的各种电线杆,都是从木杆起步的,甚至包括电压等级不是太高的高压线电杆。

后来由于钢筋和混凝土的发展,结合技术上的探究,运用离心力的原理制造,钢筋混凝土锥形水泥杆、等径水泥电线杆代替了大部分木杆。

水泥电杆坚固耐用、耐腐蚀、耐温差、高强度、抗裂,而且适用的木材逐步稀缺,水泥电线杆外观光滑美观,更便于城市美化,城市里面就基本上难见木杆了。

但是在一些不太发达的地方架设电话线还使用木杆,是因为木杆重量轻、架设方便,而且电话线的承重和拉力小,木杆可以胜任,电话线路若有改动,移杆也方便。所以,还有部分木质电话线杆。

参考资料来源:百度百科--施工现场临时用电安全技术规范实施手册

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
建设工程施工现场架空配电线路及电缆线路电杆选择及埋设规定
1 电杆宜采用钢筋混凝土杆。钢筋混凝土电杆不得露筋,并不得有环向裂纹和扭曲等缺陷。若采用木杆和木横担,其材质必须坚实,不得有腐朽、劈裂及其他损伤。木杆总长度不宜小于8M,梢径不宜小于140MM。

2 电杆埋设应符合下列要求:
1)不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象,不能满足要求时应加底盘或卡盘。
2)回填土时应将土块打碎,每回填0.5M 夯实一次。杆坑应设防沉土台,其高度应超出地面0.3M。
3)电杆埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时宜符合下表的规定。
-------------------------------------------
杆高 8.0 9.0 10 11 12 13
-------------------------------------------
埋深 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
-------------------------------------------
注:遇有土质松软、流砂、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
4)严寒地区应埋在冻土层以下。
5)装设变压器的电杆,其埋设深度不宜小于2M。
3 拉线埋设应符合下列要求:
1)拉线坑的深度宜为1.2~1.5M。
2)拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受到地形限制时不得小于30°。
3)终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正;分角拉线与线路分角方向应对正;防风拉线与线路方向应垂直。
4)拉线从导线之间穿过时,应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5M。
第2个回答  2009-07-25
楼主你好;
按道理是可以罗开的,但中国现在很实在,你能摆平你所住的居委会,不影响电话通信,没问题的,你如果硬是要从法律来讲就很复杂,那要考虑电线杆的位置,还有你盖房是否符合规定的位置,电线杆有多少年等,记住,关系可以摆定!
第3个回答  2009-07-27
可以,电线杆属于哪家的联系哪家公司,比如电话的,还是有线的还是供电的,好像得交600元的工时费。
第4个回答  2009-07-26
按理说,是能的,你只要悄悄的挪,不影响电话通信,电话不断线,就没有问题,要不就去给电信局打个招呼,按他们说的一步一步的做.