00问答网
所有问题
主变后备保护有哪四种
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-17
该保护类型有零序保护、过流保护、过负荷保护、油温、油面监控保护。
1、零序保护:零序保护是变压器相间短路的后备保护,主要用于防止变压器相间短路。
2、过流保护:过流保护也是变压器相间短路的后备保护,主要通过电流来判断故障。
3、过负荷保护:过负荷保护是为了防止变压器过载运行,避免设备损坏。
4、油温、油面监控保护:油温、油面监控保护是为了防止变压器油温过高或油面异常,以保护变压器的正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DBjTnnTZI0re0eTj0rI.html
相似回答
800KV/A的电力
变压器
应配置哪些
保护
措施?哪些应提供事故信号?哪些应提 ...
答:
主变主保护,主变后备保护,
包括轻瓦斯保护
、重瓦斯保护、电流速断保护、纵联差动保护、复合电压起动的
过流保护
、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。事故信号:轻瓦斯保护、重瓦斯保护、电流速断保护、过负荷保护。预告信号:
纵联差动保护、负序电流保护、零序电流保护
。所有保护均是对变压器故障的提...
水电站
主变压器有
那些继电
保护
?保护范围及动作结果是什么?
答:
后备保护:
(1)复合电压闭锁过电流保护
(2)复合电压闭锁方向过流保护(3)零序方向过流保护(4)间隙
零序保护
(5)零序过电压保护(6)非全相保护(7)变压器过负荷保护(8)变压器风冷保护 4、变压器本体保护:(1)重瓦斯(2)有载重瓦斯
主变保护
一般可配置为:()、高/低
后备保护
、()保护
答:
变压器的差动、瓦斯为主保护,其它电量、非电量(如三段保护、温度等)为后备保护
,后备保护严格区分又可分为高后备与低后备。
主变
高
后备保护
和低后备保护
答:
主变高后备保护指的是主变压器高压侧后备保护,一般主变后备保护包括 过流I段 (跳分段);过流II段 ;过流I段、II段均可选择:相间方向选择;限时速断;过负荷告警;CT断线(告警);零序过流;
间隙零序保护
;PT失压; PT断线,母线接地;主变高后备保护指的是主变压器低压侧的后备保护,其保护...
大家正在搜
主变主保护和后备保护
线路主保护和后备保护有哪些
继电保护主保护和后备保护
主保护后备保护和辅助保护
主变后备保护有哪些
变压器主保护和后备保护
什么叫主保护什么叫后备保护
主保护和后备保护如何构成
主保护和后备保护定义