电厂面试题目及参考答案(2)

如题所述

电厂面试题目及参考答案(三)
17. 什么叫电力系统的稳定运行?电力系统稳定共分几类?
答:电力系统的稳定运行指的是在受到扰动后,系统能够自动恢复到原来的运行状态,或者在控制设备的作用下过渡到新的稳定状态运行。电力系统稳定分为以下几类:
1. 发电机同步运行的稳定性问题,包括静态稳定、暂态稳定和动态稳定;
2. 电力系统无功不足引起的电压稳定性问题;
3. 电力系统有功功率不足引起的频率稳定性问题。
18. 采用单相重合闸为什么可以提高暂态稳定性?
答:采用单相重合闸可以在故障时只切除故障相而不是三相,这样在切除故障相后至重合闸前的一段时间里,送电端和受电端没有完全失去联系(电气距离与切除三相相比,要小得多),这样可以减少加速面积,增加减速面积,提高暂态稳定性。
19. 简述同步发电机的同步振荡和异步振荡?
答:同步振荡是指发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳态值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行。异步振荡是指发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0-360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。
20. 如何区分系统发生的振荡属异步振荡还是同步振荡?
答:异步振荡的明显特征是系统频率不能保持同一个频率,且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。如发电机、变压器和联络线的电流表、功率表周期性地大幅度摆动;电压表周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,并周期性地降到接近于零;失步的发电厂间的联络的输送功率往复摆动;送端系统频率升高,受端系统的频率降低并有摆动。而同步振荡时,系统频率能保持相同,各电气量的波动范围不大,且振荡在有限的时间内衰减从而进入新的平衡运行状态。
电厂面试题目及参考答案(四)
25. 超高压电网并联电抗器对于改善电力系统运行状况有哪些功能?
答:并联电抗器对于改善电力系统运行状况的功能包括:
1. 减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压;
2. 改善长距离输电线路上的电压分布;
3. 使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失;
4. 在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;
5. 防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;
6. 当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。
26. 500kV电网中并联高压电抗器中性点加小电抗的作用是什么?
答:其作用是补偿导线对地电容,使相对地阻抗趋于无穷大,消除潜供电流纵分量,从而提高重合闸的成功率。并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析,以防止造成铁磁谐振。
27. 什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止?
答:次同步振荡是指当发电机经由串联电容补偿的线路接入系统时,如果串联补偿度较高,网络的电气谐振频率较容易和大型汽轮发电机轴系的自然扭振频率产生谐振,造成发电机大轴扭振破坏。产生原因包括输电线输送功率超过极限值造成静态稳定破坏、电网发生短路故障、环状系统突然开环等。防止措施有通过附加或改造一次设备、降低串联补偿度、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼。
28. 电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?
答:电力系统过电压主要分为大气过电压、工频过电压、操作过电压和谐振过电压。产生原因及特点是:
大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。
工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。
谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
29. 何谓反击过电压?
答:反击过电压是指在发电厂和变电所中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其他设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。
30. 何谓跨步电压?
答:跨步电压是指通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。因此,在靠近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。
电力系统谐振过电压分为以下几种类型:
(1) 线性谐振过电压:由不带铁芯的电感元件和电容元件组成谐振回路。
(2) 铁磁谐振过电压:由带铁芯的电感元件和电容元件组成谐振回路。
(3) 参数谐振过电压:由电感参数作周期性变化的电感元件和电容元件组成回路。
36. 避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么?
答:避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备遭直击雷绕击的几率减小。避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。
37. 接地网的电阻不合规定有何危害?
答:接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大时,会导致中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备的能力。
38. 电网调峰的手段主要有哪些?
答:电网调峰的手段主要包括:
(1) 抽水蓄能电厂改发电机状态为电动机状态,调峰能力接近200%;
(2) 水电机组减负荷调峰或停机,调峰依最小出力接近100%;
(3) 燃油(气)机组减负荷,调峰能力在50%以上;
(4) 燃煤机组减负荷、启停调峰、少蒸汽运行、滑参数运行,调峰能力分别为50%、100%、100%、40%;
(5) 核电机组减负荷调峰;
(6) 通过用户侧负荷管理的方法,削峰填谷调峰。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考