电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?哪些保护装置不受影响?

如题所述

电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?哪些保护装置不受影响?
答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。
(1)
对电流继电器的影响。图1-3为流入继电器的振荡电流随时间变化的曲线,由图可见,当振荡电流达到继电器的动作电流opI时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流reI时,继电器返回。图中kt表示继电器的动作时间(触点闭合的时间),由此可以看出电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5~2s时,就可能躲过振荡误动作。
(2)对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作。原理上不受振荡影响的保护有相差动保护和电流差动纵联保护等。
出处是《电力系统继电保护实用技术问答》第三页第三题。