2500kva变压器整定值是多少

如题所述

2500kva变压器整定值是4000A。2500kvA变压器额定电流约3610A。长延时整定通常取1.05-1.1倍左右。取值4000A的长延时。2500kva高压电机真空断路器速断和过流定值计算是,过流值=1.2~1.3高压侧电流/CT变比=1.2~1.3{功率/(电压乘以根号3)/CT变比=1.2{630000/(10000乘以1.732)/(50/5)}=1.2(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除开关的额定电流就是短路倍数。