请把该变压器差动保护的各侧平衡系数、最小动作电流、最小制动电流、斜率比率

某电厂一台联络升压变压器额定容量为 100/50/100MVA,额定电压为242+8*2.5% /121/13.8KV,接线方式为Yn/Yn/D-11 ,短路电压比为10%,高压侧CT型号变比是5P20、400/5A,中压侧CT型号变比是5P20、300~600/5A,低压侧CT型号变比是10P20、5000/5A。请把该变压器差动保护的各侧平衡系数、最小动作电流、最小制动电流、斜率比率系数和差流速断等各项整定值计算出来(整定值计算按未并网考虑)?

变压器三侧额定电流分别为:I高=100000/1。732/242=238。6A
I中=50000/1.732/121=238。6A
I低=100000/1.732/13.8=4183.8A
则各侧二次电流为I高2=238.6/(400/5)=2.9825A
I中2=238.6/(400/8)=2.9825A(按400/5抽头计算)
I低2=4183.8/(5000/5)=4.1838A
以高压侧为基准:即高压侧平衡系数为1,中压侧平衡系数=2.9825/2.9825=1。低压侧平衡系数=4.1838/2.9825=1.40
最小动电流按经验值取0.2倍额定电流,即I动作=0.2*2.9825=0.5965A
最小制动电流按经验值取1倍的额定电流,即I制2.9825=2.9825A
斜率通常取0.5-0.6。
差流速断保护根据系统进行计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答