00问答网
所有问题
知道三相电机的总负荷的功率,如何选择变压器的容量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-02-14
已知三相电机总功率P1,(这是输出功率,还应算出需要的点功率P2=P1/η);
选取系统总效率η=0.7,则P2=P1/0.7;
不可能全部电机都在同时工作,选同时系数K=0.7;
实际需用的电功率为:P=P2*0.7;
一般变压器设计时,当负荷在50-60%额定负荷时效率最高,所以变压器功率选P0=P/0.6
则变压器的容量为:S=P0/0.6
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DBjr0jBjnnDnZBIr00I.html
其他回答
第1个回答 2019-03-02
变压器容量是指所能输出视在功率,电机负荷为有功功率,所以选择变压器容量时要略大于电机功率+电机内耗!本回答被提问者采纳
相似回答
知道三相电机的总负荷的功率,如何选择变压器的容量?
答:
总负荷
=每个
电机
与各自的需要系数的积的总和再乘以同时系数 再根据每个回路功率因素算出每个回路的无功
功率,
相加得总无功,以此确认无功补偿的大小,并算出补偿后总负荷大小
变压器负荷
率一般控制在80%以下,即补偿后总负荷<
变压器容量
*0.8,以此为原则选择对应档位的变压器 建议参看《电力负荷计算》,上...
知道电机功率怎么知道
配多大
容量变压器
答:
1、
变压器功率
因素一般为0.8(也有0.7的),则
,变压器总功率
=X/0.8KW。2、根据《电力工程设计手册》
,变压器容量,
对于平稳负荷供电的单台
变压器,负荷
率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=X/(0.8*85%)=1.47XKVA
,选择
1.47XKVA以上
容量变压器
。3、如果是单台
电机,
由于起动电流大,即...
三相总功率
为400Kw需要多大KvA
变压器
答:
选择630KvA的变压器。400KW,电压380V、功率因数0.8时电流=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA的变压器略小(额定电流722A)
,选择
630KVA的变压器(额定电流909A),主电缆选用185平方国标铜芯电缆二组可以了(安全载流量490~540A)。一般
变压器的功率
因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400...
总功率
1080千瓦
三相
异步
电机
在工厂使用,如果计算实际使用
功率,
配置多大...
答:
总功率1260kw,满载时,变压器的视在功率=1260kw/0.8=1575kVA。一般变压器最佳效率是工作在70%左右,所以,
宜选用容量为2000kVA的变压器
。
大家正在搜
变压器负荷率
变压器过负荷
变压器负荷
80kva变压器最大负荷
变压器过负荷保护
200变压器最大负荷
变压器最大负荷怎么算
400变压器最大负荷
250变压器最大负荷
相关问题
知道三相电机的总负荷的功率,如何选择变压器的容量?
如何选择变压器,比如设备总功率800KW的三相电动机,功率因...
负载为一台额定功率为500KW的三相交流电动机,变压器(10...
功率为11KVA的三相电动机要配多大功率的三相变压器?
总功率1080千瓦三相异步电机在工厂使用,如果计算实际使用功...
2KW的伺服电机需要多大功率的变压器?三相220V
电机总功率16KW,要用三相380V转三相220V的变压器,...
我公司现在全部三相鼠笼式电机要同时运行总共有1500个KW要...