等电位是什么,它和防雷接地的关系和区别

如题所述

等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。
电力系统中用向下的空心三角形符号表示等电位,实际上是表示接地。
建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:
——进线配电箱的PE(PEN)母排;
——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;
——建筑物金属结构;
——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。
局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
——PE母线或PE干线;
——公用设施的金属管道;
——建筑物金属结构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-06
等电位连接在防雷中就是指将各处的过电流均匀泄放入地,如在一处建筑物的外部防雷中,如果屋面没有避雷带,只有避雷针的话,应当将这些避雷针相互连接起来,达到均压的目的,使这些过电压不会对排便较近的导电物体发生火花放电。在防雷中,进场需要将内部柱子钢筋相互连接起来就是这个目的,通常在较高的建筑物中,需要每隔一定距离做一圈均压环,与引下线(有的利用珠子钢筋作为引下线)相互连接。结合楼上的回答,有关法拉第笼的原理。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-05-10
等电位,即是将金属物进行电气连接并接地的一种措施,主要用于易燃易爆等危险场所防雷、防静电、防漏电,等电位的接地电阻必须小于4欧姆,接地的制作要求符合一定要求。
第3个回答  2019-04-19
防雷接地是为了将雷电流导入大地!
做了良好的接地措施后,钢结构的厂房就与大地连接形成一个法拉第笼结构,内部没有雷电流。
等电位连接是为了快速分散雷电流,使防雷设施成为一个等电位体,避免跨步电压产生
相似回答