220伏电压 能不能同时供3条3000瓦的发热丝

220伏电压 能不能同时供3条3000瓦的发热丝
电度表 数据:220V 10(60)A 请问这个10(60)A 是不是代表可以供10A~60A的电流呢? 这样的电表能不能供3条3000瓦的发热丝
需要多少平方毫米的铜芯线?

能供多少负荷,跟你电压没有太多关系,220V主要是民用电,又没有变压器给高压你用的。。
主要看你的线径,还有电表,开关等等额定功率是否承载的起这么大的电流。
3条3千瓦的,就是9个千瓦了,算起来你负荷电流有41 A ,不知道你所处的地区是否是发达城市,像一般的住宅,居民用电都是装的40A的电表,如果你的也是,有点超负荷了,偶尔用用没事,长时间用,会使线路、电表发热发烫,甚至烧坏。 如果你所处地区比较发达,装的是更大安培的电表,线路上的线径和开关等设备都是按照对应的规格设计的,那么是没问题的。

补充回答:
1、你问的,10(60)A ,这个是指电表的标称电流10A,最大承载电流60A的意思,并不是说小于10A就不能用,但是大于60A还就真的不能用。。。
2、你的10(60)A 的电表,供3条3000瓦的发热丝是绰绰有余的。上面的回答我已经算给你看了,负荷电流也就41A,你60A的表肯定够用了。
3、铜芯线,最大负载电流跟面积不是线性关系,还与环境有关,比较保守的算每平方毫米4-6A的电流,光带你的3条3000瓦的发热丝,10平方的线足够了。但是既然你们都装了60A的电表了,配套的线路应该是合适的规格,应该没问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-06-23
哇靠,这么猛啊,你家电线够粗吗?而连接到你家电表的电线吃的消不哦..
第2个回答  2009-06-23
只要开关的容量够,电线线径够粗,肯定可以用!
第3个回答  2009-06-23
根据电压来说是没问题,只是看连接线缆是否足够,9000W,220V,40多安电流,要8M^2的电线供电。
第4个回答  2009-06-23
电压不是问题
关键是你的电表和跳闸是多少安的
我这里一般是20安的
发达地区是40安的
你的话要用60安的
安全一点
相似回答
大家正在搜