自家用壁挂炉供暖,后面两组暖气片上面温热,下面不热,怎么回事?

自家用壁挂炉供暖,共五组暖气片,才开四组,一开始时五组都热,关闭了一组,过来半个小时,最后两组就没有刚开始那么热了,暖气片下面还凉了,只有上面温热,这是怎么回事?求高手指点!

暖气片上面热,下面不热,最常见的原因如下:
1、壁挂炉循环泵扬程不够,采暖系统阻力太大,致使热水流动不畅。
解决方法:增加系统循环泵
2、暖气片采用串联形式连接。
解决方法:改用并联连接。
3、暖气片的片数过多,壁挂炉功率过小,热水供量不足。
解决方法:关闭部分采暖负荷以外的暖气片(并联)。
4、暖气片的回水阀门没有完全开启。
解决方法:回水阀门逆时针拧动至最大。
5、使用了三通阀或类似三通的连接方式。
解决方法:将三通关闭,热水正常流经暖气片。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-23
第2个回答  2014-12-05
http://zhidao.baidu.com/question/327807299488467165
他的问题关闭了,在评论里有我给他的详细解答。希望对你有帮助!追问

我家的暖气应该是你说的第二种安装方式双管异程并联,走的明管,管道有过门的,贴屋顶走的,采暖炉是迪森小松鼠牌的,共有五组暖气片,暖气片高半米,20片的3组,10片的一组,30片的1组,共100片,目前情况是最多热两组,全部开开最前面两组热,后面的都不热,出水回水管也都不热,这是什么情况?求解~

追答

你购买的多少瓦的壁挂炉? 功率不够也是不行的,毕竟你的暖气片数量达到100片了,不像集中供暖,有足够的压力可以把你的采暖系统迅速供暖。
另外我还不能确定你的安装方式,通过的问题,我猜你家应该是单管串联系统,那么地下管线是串联系统,就会有这样的情况,那么只需要把前面热的暖气进回水阀门关小点,使之循环到后面的几组暖气,就可以解决这个问题。
但前提是单管串联系统,关掉一组就不行,后面的暖气就不会热。
如果你确定是第二种方式,那么就是壁挂炉的热效率不足造成的。

你如果是明装的,你可以用纸把你的安装路线画出来,然后拍上照片上传上来我看下,可以更详细的给你解答。

追问

多少瓦还真没看,房子配置好的~跟这个有关系?

电功率125w,额定输入功率20kw,额定输出功率18.4kw,最小输入功率9.8kw,最小输出功率8.5kw

额定供暖热负荷20kw  供暖热效率88%


安装方式就是这样子了 ,但是我家的管道不是全在地面上跑的 有的过门处在房顶上

本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-12-05
排气不干净,管道之间循环不畅追问

我全部放水,又重新一个暖气片一个暖气片的打了一遍水,确保气都放干净了,怎么还这样?有没有解决办法?