00问答网
所有问题
三相四线表和漏保的选用
大家好我想问一下 我用三相的漏保和三相四线的电表 但是照明不能用 为什么 是不是要换成四相的漏保 谢谢
举报该问题
推荐答案 2009-08-06
因为你是三相四线制,负载肯定是不对称嘛。就是说ABC三相各项负载有多有少,三相电流不会是一样的,零线就有不平衡电流流过。你用三相的漏保就不行,只有用三线四相制的漏保。
解释:如果用三相的漏保由于负载不对称,有部分电流是从零线流走而没经过漏保。造成漏保里的零序线圈产生感应电动势,推动机构使漏保跳闸。
而四相漏保零线也是通过了漏保的,三根相线和零线任意时刻的电流矢量和都为零,不会在零序线圈产生感应电动势,漏保也就正常使用。
不知我的解释你能理解不?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DDBZIBeBr.html
其他回答
第1个回答 2015-11-03
1、入户的三相四线是三相漏保接4根(3火1零),三相空开接3根火线。
2、单相漏保2根(1火1零)。
3、单相空开接1根火线。
相似回答
三相四线表和漏保的选用
答:
因为你是
三相四线
制,负载肯定是不对称嘛。就是说ABC三相各项负载有多有少,三相电流不会是一样的,零线就有不平衡电流流过。你用
三相的漏保
就不行,只有用三线四相制的漏保。解释:如果用三相的漏保由于负载不对称,有部分电流是从零线流走而没经过漏保。造成漏保里的零序线圈产生感应电动势,推动机...
家用电表
三相四线
电表用两相
漏电开关
吗?
答:
你好:1,
三相四线计量电度表,可以负载三相用电器,也可以使用单相用电器
。2,漏电开关与用电器相关:单相用电器就是使用 2P 两极漏电开关的,三相用电器使用 3P 或者 4P(负载性质决定)漏电开关。
三相四线
15KW配多大
漏保
答:
三相四线15KW额定电流约30A,建议选择63A漏保
。漏电保护器的选择原则:1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。 2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器: ① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线...
200A
三相四线
电
漏电开关
能配多大电表
答:
配3只电流互感器250/5、DT862-4 3×220/380V 3×1.5(6)A
三相四线
有功电度表
三相漏电保护
断路器的额定电流为200A,我们选择断路器时留有一定的余量,即断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,Ijs=In/1.2=200/1.2≈166.7A 一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:166...
大家正在搜
三相漏保和三相四线漏保的区别
三相四线漏保可以当单相用吗
三相四线漏保没有零线可以用吗
三相四线漏保接线图
三相四线漏保接单相电
三相四线漏保接线方法
三相四线漏保接线视频
施耐德三相四线漏保接线图
三相四线漏保不接零线
相关问题
三相四线漏保进两火一零行不行
别墅三相四线漏保选择问题
60千w用多大三相四线漏电开关
三相四线电度表前装漏电为什么要调闸?
三相四线15KW配多大漏保
三相四线电路如何选择合适的漏电开关(如:三相电机10KW,照...
三相四线电路如何选择合适的漏电开关(如:三相电机10KW,照...
三相四线供电怎样接漏电保护器