两个变压器并联会烧坏吗?

我家的电控锁原来使用的是12V变压器输出电压,用门铃开关开锁。我想在增加一个遥控变压器来并联一起供电,怎样并联?是不是要区分正负极?如果一个变压器的正极和另一个变压器的负极接通,会不会造成短路烧坏的?

并联运行的变压器要符合并联运行条件的,否则将会烧毁。

变压器在并联工况下正常工作空载时,线圈间不应有循环电流(环流)流过;带负载时,各变压器的负荷应按容量成比例地分配,使容量能得到充分利用。

变压器并联运行必须满足以下条件:接线组别相同,电压比相等,阻抗电压的百分数相等,容量比不超过3:1。

正常情况下,容量大的变压器短路阻抗应小于容量小的变压器的短路阻抗。为使变压器二次电流在相位上相同,需要各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。只有二次电流在相上相同,才能使各变压器合理地利用。

扩展资料:

变压器并列运行应满足以下条件:

变压器的接线组别相同。变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。

变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。

注意事项:

检查变压器铭牌,看是否符合并列运行的基本条件。检查变压器高、低压侧接线是否正确。检查变压器调压分接开关是否在同一档位,安装时必须置于同一档位。


参考资料:百度百科-变压器并列运行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
  并联运行的变压器是经挑选且符合并联运行条件的,否则将会烧毁。
  总体来说,变压器在并联工况下正常工作,空载时,线圈间不应有循环电流(环流)流过;带负载时,各变压器的负荷应按容量成比例地分配,使容量能得到充分利用。
  变压器并联运行必须满足以下条件:
  1.接线组别相同。
  如果接线组别不同的两台变压器并联,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。
  2.电压比相等。
  如果变比不同的两台变压器并联,二次侧会产生环流,增加损耗。要在任何一台都不会过负荷的情况下,才可以并联运行。为了使并联的变压器安全运行,我国规定并联变压器的变压比差值不得超过±0.5(指分接开关置于同一档位的情况)。
  3.阻抗电压的百分数相等。
  如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。一般认为,并联变压器的短路阻抗相差不得超过±10﹪。
  4.容量比不超过3:1。
  这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。由于不同容量的变压器,其阻抗值相差较大,负荷分配不平衡,同时从运行角度考虑,小容量变压器起不到备用作用,所以容量比不宜超3:1。但是,在两台变压器均未超过额定负荷运行时,容量比可大于3:1。
  正常情况下,容量大的变压器短路阻抗应小于容量小的变压器的短路阻抗。为使变压器二次电流在相位上相同,需要各台变压器短路阻抗的阻抗角相等。只有二次电流在相上相同,才能使各变压器合理地利用。
第2个回答  推荐于2017-10-12
你基本上概念不清:(1)变压器不分正负极(2)你可能指的是两个直流电源
(3)如果是两个直流电源,原则上是不能并联的,因为两个电源的电压不可能绝对相等,即使并在一起,也不能起到增加输出电流的作用,反而会增加另一个电源的负担,除非两个电源的参数完全一致;当然如果两个电源电压相差不大,并在一起不会出什么危险;(4)如果真想并在一起,把两个电源的正极、负极分别接到一起即可;(5)把两个直流电源(不是变压器)正负相接,不会造成短路,这相当于连个电源串联;输出电压是两个电源电压之和,由于电源存在内阻,实际电压会有所减低;(6)只有把一个电源的正负极相连(或负载短路);才会短路烧坏。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-08-05
肯定烧坏了!!因为变压器里的漆包线总电阻已经计算好了,正好不会产生短路,如果你把两个并联的话,自然里面漆包线的电阻就降低了,电阻降低自然电流就快,电流快就会发热,导致里面电线烧坏!!!串联就不会,而且那样他们电阻就高了,
第4个回答  2009-08-05
大道理不说了,,.买回相同厂家生产的同型号的变压器吧,这样产生内环流电流的机会少很多.
并联时当然要分清正负极,正接正,负接负,在接的那一下看有无火花,如果有,就有环流.就不能并来用了.
相似回答