电缆的铠装和屏蔽层为什么要接地?

电缆的铠装和屏蔽层为什么要接地?如题

原因:

1、电力电缆的铠装接地:

铠装电缆由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中被加工的成可弯曲的坚实组合体。在供电系统里, 若由于电气设备绝缘出了各种故障现象,都会造成电气设备正常情况下不应该携带电荷的部分突然带电,或使电气设备正常情况下应该加载上低压电的部分突然变为加载上高压电,都会造成人身触电事故。

为了杜绝出现该现象,要采取一定的保护措施, 一般情况下采取电气设备保护接地的防护措施。

2、屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。屏蔽线的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径。

屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。

扩展资料

1、屏蔽线的使用注意事项:

屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差

如多点接地,在屏蔽层形成电流,感应到导线上形成电流,感应到信号线上形成干扰,不但起不到屏蔽作用,反而引进干扰,尤其在变频器用的多的场合里,干扰中含有各种高次谐波分量,造成影响更大,应特别注意。

2、铠装电缆用途:

铠装电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上,以增加电缆的机械强度,提高防侵蚀能力,是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区的直埋敷设。

参考资料来源:百度百科-屏蔽线

参考资料来源:百度百科-电缆铠装

参考资料来源:百度百科-保护接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-28

因为要防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等。

屏蔽层是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用 。

屏蔽线的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播路径。屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽。

扩展资料

电缆按电压等级分:

1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。

2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。

3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。

4、超高压电缆:(275~800千伏)。

5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。

参考资料来源:百度百科-屏蔽线

参考资料来源:百度百科-电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-06-11
你的问题分成两个:电力电缆的铠装接地和控制电缆的屏蔽层接地。
电力电缆的铠装接地,这是国家规定:

4.1.9电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。
4.1.10交流单芯电力电缆的金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势计算,宜符合本规范附录 F的10 规定。电缆线路的正常感应电势最大值应满足下列规定:
1 未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于 50V。
2 除上述情况外,不得大于 300V。
4.1.11交流系统单芯电力电缆金属层接地方式的选择,应符合下列规定:
1 线路不长,且能满足本规范第 4.1.10条要求时,应采取在线路一端或中央部位单点直接接地。
2 线路较长,单点直接接地方式无法满足本规范第 4.1.10条的要求时,水下电缆、35kV及以下电缆或输送容量较小的 35kV及以上电缆,可采取在线路两端直接接地。
3 除上述情况外的长线路,宜划分适当的单元,且在每个单元内按 3个长度尽可能均等区段,应设置绝缘接头或实施电缆金属层的绝缘分隔,以交叉互联接地。
控制电缆的屏蔽层接地,也是国家规定:
3.6 控制电缆及其金属屏蔽
3.6.6弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,宜具有金属屏蔽。
3.6.7控制电缆金属屏蔽类型的选择,应按可能的电气干扰影响,计入综合抑制干扰措施,并应满足降低干扰或过电压的要求,同时应符合下列规定:
1 位于 110kV以上配电装置的弱电控制电缆,宜选用总屏蔽或双层式总屏蔽。
2 用于集成电路、微机保护的电流、电压和信号接点的控制电缆,应选用屏蔽型。
3 计算机监控系统信号回路控制电缆的屏蔽选择,应符合下列规定:
1)开关量信号,可选用总屏蔽。
2)高电平模拟信号,宜选用对绞线芯总屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽。
3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜选用对绞线芯分屏蔽,必要时也可选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。
4 其他情况,应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素,选用适宜的屏蔽型式。
5 电缆具有钢铠、金属套时,应充分利用其屏蔽功能。
3.6.8需降低电气干扰的控制电缆,可增加一个接地的备用芯,并应在控制室侧一点接地。
3.6.9控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
1 计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,应集中式一点接地。
2 集成电路、微机保护的电流、电压和信号的电缆屏蔽层,应在开关安置场所与控制室同时接地。
3 除上述情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大时,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大时,可采用一点接地。
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分别采用一点、两点接地。追问

国标就算了 我想知道的是为什么?

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-10-08
屏蔽层也会耦合电磁噪声。比如电缆上的脉冲信号会在没有接地的屏蔽层上形成环形电流,并导致屏蔽层不同点电势差异,引起噪声传递。在比如外部的电磁波会在没有接地的屏蔽层上传播(就和天线一样)。所以一般都需要屏蔽层接地。
接地目的就是让屏蔽层感应的信号有低阻抗的通道导走,因为地信号的阻抗比较低,所以都喜欢连接到地上。常用的接地点有设备机壳,实验室的地线,住家的220V保护地(这个会连接到建筑物的地)。如果是“浮地”效果就不好了。
第4个回答  2018-06-08
防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等。追问

不要这种笼统的回答
说防止电击 防静电
那就说出来为什么会有电位 为什么会有静电

追答

内铠装电缆的钢带虽不外露,但当三相电流不平衡时,铠装层因感应电动势的作用可能产生放电现象,严重时可能烧毁护层。当铠装层接地后,它与地电位被拉平,便可消除放电现象。铜带屏蔽作为芯绝缘屏蔽层的一部分将其接地后,一方面可平和各芯屏蔽层的电位,另外也消降铜带与钢铠间的电位差,避免放电发生。 希望能帮助到你~

追问

感应电动势是怎么产生的?具体的原理?屏蔽层既然叫屏蔽,是指屏蔽外来的还是屏蔽对外的?具体怎么个原理屏蔽的?
望解答

本回答被网友采纳
相似回答