三千瓦潜水泵离电原七百米用多大的铝线

三千瓦潜水泵离电原七百米用多大的铝线

3000W的潜水泵是三相电源供电还是单相电源呢?

一、选用单相供电时:

    计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=3000/220/0.85≈16A;

    700米的输送距离是很远的了,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,220V允许压降为11V。

    ΔR=U/I=11/16≈0.6875Ω

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×700/0.6875≈29mm²,可选择35mm²铝芯线能满足要求。

二、选用三相供电时:

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=3000/380/1.732/0.85≈5.4A

    700米的输送距离是很远的了,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/5.4≈3.5185Ω

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×700/3.5185≈5.8mm²,可选择6mm²铝芯线能满足要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答