第1个回答 2020-03-26
中央空调施工质量的好坏直接影响到系统的运行效果,甚至影响到系统能否长期稳定可靠地运行,结合空调系统的工作特点,施工中应该注意以下方面。
1、管道的保温
冷热介质在传输过程中有冷热损失的部位均应保温,保温材料材料应该具备导热系数小、吸湿性小、抗冻性好、使用安全等特点,最小保温厚度应满足其外表面温度比最热月室外气温的平均露点高3°C,防治保温层外表面结露现象。在保温过程中,保温管壳应封闭粘结,严禁空气的深入。管道与支架之间,管道穿墙、穿楼板时保温不得间断,尽量避免“冷桥”、“热桥”现象的发生。
2、通风管道的密封性
进行通风管道施工时,管道的密封性应放在首要位置考虑,风管法兰连接处或风管咬口有缝隙,会造成漏风现象,使冷量浪费在冷量输送的半途中,系统能耗增加。
3、风口与风管的连接紧密性
大多数中央空调系统,风口安装时,风管仅仅伸到风口的颈部位置,不做任何密封处理,使得风口与风管的连接处大量漏风,冷量消耗在吊顶内。为减少漏风现象,应做密封得理,或风口与风管的连接处采用帆布软接,长度为10~15mm,帆布软接不宜过长。
4、空调回风的处理
空气处理器和风机盘的回风,大多数中央空调系统都是采用无管道回风方式,即空调房间的空气,先回到空调机房或吊顶内,才到达空气处理器或风机盘,这种方式会造成空调房间的空气在回到空气处理器或风机盘时,已经被动地升高温度,形成冷量损失。应该通过管道把空调房间的空气直接送至空气处理器或风机盘,减少沿路损失。
第2个回答 2018-02-03
随着商用中央空调的普及,越来越多的商用场所开始安装中央空调。商用中央空调安装质量的好坏直接影响着使用效果,因此在安装过程中一定要注意。
商用中央空调安装注意事项一:
商用中央空调在一开始安装时最主要的就是内机,在安装内机时需要注意,内机距离房顶不能小于一公分,避免中央空调在运行过程中和墙顶产生震动,在内机安装时需要考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水不能及时排出导致室内机出现滴水现象。
商用中央空调安装注意事项二:
室内机安装完成后可以接冷媒铜管,在安装过程中需要注意,在冷媒铜管的安装点也就是铜管和分歧管的连接处进行焊接,在焊接过程中必须要在铜管内部装满氮气,避免接触空气造成铜管内部出现结炭,导致压缩机在工作过程中出现故障;焊接完成后用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部清洁,同时铜管内部需要冲入氮气进行压力测试,时间为24小时。
商用中央空调安装注意事项三:
冷媒铜管安装完毕后接下来是冷凝水管的安装,在安装时从室内机接出后在最近的出水点排出室外或地漏,注意其倾斜度不小于1.
商用中央空调注意事项四:
冷凝水管安装完成后,接下来安装中央空调外机。注意:中央空调外机在安装时保证50公分内没有遮挡物,如果是落地式的要安装减震垫,以保证商用中央空调外机的正常运行。室外机安装完毕要对冷媒管抽真空,保证其内部干燥,否则管内的空气所含水分会和冷媒混合产生冰晶,造成设备损坏。
商用中央空调注意事项五:
上述四个步完成后,接下来要开启中央空调的冷媒阀,释放外机自带的冷媒,同时检测管中的压力并适当进行补充,直到中央空调的调试工作完成。
以上是河南一冷小编为大家总结的商用中央空调安装的注意事项,在商用中央空调安装过程中一定要严格遵守。本回答被网友采纳