隐蔽工程必须在下道工序开始前进行验收,并按《隐蔽工程验收控制程序》办理。

具体包括:

1、根据设计高程对基坑和基础沟槽接受建筑物基础或管道基础沟槽开挖后,项目经理要求监理单位组织沟槽检查工作。项目工程部的工程师、监理工程师、施工单位、勘察设计单位,需要进一步合理化时,要求现场尽快确认土壤质量是否满足承载力要求。

可通过工程联络单和设计方签字确认的方式处理。基坑或基础壕沟验收记录由五者签字。验收后应尽快隐蔽,避免雨水浸泡。

2、基础回填土的隐蔽验收,应按设计图纸所要求的土质或材料进行分层,并按照施工验收规范的要求,由质量监督站进行土质检查。其压实度、夯实系数应符合设计要求。确保回填土不会产生大沉降。

3、混凝土工程中钢筋的隐蔽验收

(1)进入市场前,检查是否有合格证,即合格证应注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家。同时对样品的物理性能和化学成分进行检测,合格的样品可分批进入现场。

(2)钢筋绑扎的规格、数量、间距是否符合设计图纸要求。同一截面的接头数量和搭接长度必须符合规范要求。对焊接接头的钢筋,首先对焊工的焊接质量进行检测,然后按焊接试验规程的要求取样。对于不合格的焊接试件,应进行双重抽样试验,以确保焊接接头的质量符合要求。

(3)钢筋保护层按设计要求验收。

(4)验收有不合格时,在《隐蔽验收记录表》上签字同意混凝土浇筑前,发出监理整改通知单,直至全部合格。

4、混凝土结构中预埋管道、预埋铁件、水电管道的隐蔽验收。

混凝土结构中通常有防水套管、预埋铁件、电气管道、给排水管道等需要隐蔽的部位。混凝土浇筑和封模前,应进行隐蔽验收。

首先,原材料是否合格,是否有见证人进行检验,只允许使用合格的材料;然后检查套管,使用的材料应加入铁件。材料规格及加工符合设计要求;再次检查标高、轴线等具体位置是否准确;检查固定方法是否可靠,是否能保证混凝土不变形和变形在浇注过程中放置。

根据使用特点,检查水电管线的埋置位置是否合理,是否符合要求。验收合格后,方可在隐蔽验收记录表上签字同意隐蔽。


扩展资料:

验收要求及方法:

1、管道布置应符合设计要求。管道安装应牢固、无松动、水龙头、阀门安装水平、开度灵活、出水通畅、水表运行正常。验收采用目视检查和手摸法。

2、管道与器具、管道与管道的连接处应无渗漏。通过通水、目测、手感等方法检查渗漏情况。

3、水管不得安装在靠近电源的地方,水管与煤气管的距离不得小于50 mm。

给排水管道验收标准分析:给排水管道安装应符合设计要求,保证进排水畅通。管道与器具、管道与管道的连接处应无渗漏。

排水管道施工前,应先检查原管道是否通畅,确认通畅后方可施工。新的进、排水管道安装完毕后,必须按有关规定进行压力水试验。不应发生泄漏。检验合格后,方可进行下道工序的封管或施工。