给三相四线空调器安装一个漏电断路器可以吗?

用电设备是照明和两台3P三相四线空调,现有一只4P漏电断路器,可空调还没买来,四根线已拉好,我不知道空调能否接到漏保的下端?

你是什么样的空调要用到三相电?不是家用的吗?要接可以,但你的漏保也要三相四线的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-12
用4p三相漏电开关可能有时会跳闸,影响照明,因为空调外机正常工作有漏电流,所以外机要良好接地,三根相线不应经过漏电开关,接一个2p的单相漏电开关供内机及照明就行了,外机保护选用适当的空开

你这样说可能是线已经接好了,且照明跟动力混在一起,那放心用吧~如果以后经常跳闸,那就改线路本回答被网友采纳