给三相四线空调器安装一个漏电断路器可以吗?
用电设备是照明和两台3P三相四线空调,现有一只4P漏电断路器,可空调还没买来,四根线已拉好,我不知道空调能否接到漏保的下端?
举报该问题
推荐答案 2010-11-12
你是什么样的空调要用到三相电?不是家用的吗?要接可以,但你的漏保也要三相四线的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DI0Bejr0T.html
其他回答
第1个回答 2010-11-12
用4p三相漏电开关可能有时会跳闸,影响照明,因为空调外机正常工作有漏电流,所以外机要良好接地,三根相线不应经过漏电开关,接一个2p的单相漏电开关供内机及照明就行了,外机保护选用适当的空开
你这样说可能是线已经接好了,且照明跟动力混在一起,那放心用吧~如果以后经常跳闸,那就改线路
本回答被网友采纳
相似回答
三相四线空调
零线与相线电流平衡吗?能接上4p
漏电断路器吗?
答:
不平衡,因为
三相
电机绕组负载电流基本平衡,其中性点电流为零,基本上没有电流通过零线,通过零线回路电流只有控制器件的单相降压变压器和单相循环送风电机等,零线电流比相线低许多。尽管相、零线不平衡,但三相、单相各自形成回路。可以应用4P漏保的。
漏电断路器
(residual current circuit-breaker):电路中漏电...
三相四线
外壳式空加
漏电断路器
断开后,零线也断开
吗?
答:
要看断路器结构和应用方式
。一般是连零线断开的,也有只断相线的产品。在三相均衡供电的情况下,有些三相四线漏保不接零线也能工作(当三相保护器用)。
三相四线
能
装漏电
保护
器吗
答:
可以
,要装带零线的即可。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。
三相四线
制能用三相
漏电断路
开关吗
答:
如果是三相漏电开关断路器的话是没有零线的,它只能用在一台或几台三相交流设备上的
,要是有单相设备是不能使用的,因为在漏电保护器中出去的电流和回来的电流就不为零,当电流差超出设定的值的时候,漏电断路器就产生动作,切断了电路,起到了保护作用 ...