二级结构师辅导:钢结构防火涂料工程施工方案

如题所述

一、项目名称:钢结构防火涂料工程施工
二、工程概况:XX公司位于杭州市下沙经济开发区16号路,主厂房建筑面积约20000㎡。设计采用钢柱、钢梁和钢檩条等钢结构,防火等级为二级。根据相关规定,钢柱及连接要求耐火极限≥2h,防火涂料面积约2450㎡;钢梁及连接件要求耐火极限≥1.5h,防火涂料施工面积7850㎡。合计防火涂料面积10300㎡。
三、施工任务:使用《汇融》牌TH-CBF超薄型钢结构防火涂料,总施工面积10300㎡。钢柱及钢连接约2450㎡,要求耐火极限≥2h,涂层厚度≥1.8㎜;钢梁及钢连接件7850㎡,要求耐火极限≥1.5h,涂层厚度≥1.2㎜。
四、施工目的:按照产品说明书施工规范,确保施工质量,创造优质样板工程。在安全、环保的前提下,文明施工,按时竣工。
五、施工组织及人员职责:施工队由10-12人组成,包括队长、副队长(兼安全员)、技术员(兼施工质量检验与记录)、材料员和施工技术工人。各成员在队长领导下,按时按质完成施工任务,遵守相关规定,保持文明施工。
六、施工工艺规程:施工前进行基材表面处理,除尘、除杂质,确保合格。充分搅拌均匀后施工,涂层厚度控制在各层规定范围内,每次施工间隔18-24小时,环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。避免在结露或风速大于5m/S的情况下施工。
七、施工安全、环保管理:施工前进行安全教育,穿戴防护用品,搭建安全设施。专人管理喷涂机械,控制表压,确保电源安全。
八、施工用具、机具:配备必要的施工工具和设备,包括高压气管、涂料桶、毛刷、抹布、测厚仪、辊筒、安全配电柜、刮刀、钢丝刷、砂纸、移动工作台架、活动梯架、水管、扫帚、拖把、电工工具、劳动防护用品等。
九、施工工期:总有效工期为30天,人员进场和原材料到达后,尽快开始施工,确保在有效施工期内提前或按时竣工。
十、验收标准:工程结束后进行预验收,对缺陷进行整改。竣工验收前提供相关资料,包括施工记录、质量检验记录、施工图纸、安全、环保记录等。质量要求包括涂层厚度、无剥落、无空鼓、无粉化、无裂纹、表面平整度和外观色泽一致。
十一、竣工资料:竣工验收报告一式五份,送业主、消防部门、项目经理部、监理各一份,施工单位备存一份。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考