家里有一路筒灯回路,推上空气开关后家里漏保不跳,但是物业那边我们家电表下的总漏保跳闸了,新装修的房

新装商铺,总用电功率最多为五千瓦,漏保为2P32A,现有一筒灯回路15盏乘28瓦配10A空开,所有回路直接在配电箱内控制,铁管天花布线,经查线路接触良好,合上空开后自家电箱漏保不跳却跳电表下面漏保,屡试屡跳屡跳屡试,超级烦人啊,望高人指教,谢谢。另,请教如何使用数字万用表测试,跪谢…

漏电时跳闸总是跳相对漏电电流小些的漏电,故跳电表下面漏保也是正常的。
若筒灯不接不跳闸,则为筒灯回路。可把所有灯泡下去,不跳为灯泡中有某个灯泡短路(节能灯常出现)。可—个一个装上试,装上就跳闸就为此灯泡问题了。换之。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-12
筒灯回路电线漏电查(铁管里面电线)肯定在串线时线拉破了
第2个回答  2010-10-12
用万用表测不出来,要用500的绝缘摇表。
第3个回答  2010-10-12
灯线肯定漏电,只是电表那里的漏保更灵敏。
相似回答