建筑电气中穿线管明敷有哪些要求?

如题所述

一般为KBG管明配,
第一,连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。
第二,敷设长度,直线长度大于30米应加过线盒,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。。。
第三,墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米以内固定一次,墙上固定使用专卡(如马鞍卡,元宝卡等)。
第四,做跨接地,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。
第五,管壁刷防锈漆和防火涂料
如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,规范要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-15
最重要的是美观要做到横平竖直,弯管合理九十度!这是最重要的,如果是SC管需要涂刷防锈漆,和防火涂料。如果是防爆需要安装RC管并套丝与接线盒对接要求密封。
第2个回答  2012-11-12
你这用的是什么管啊?明敷的PVC SC JDG都有不同的要求,最简单的就是看<建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)>,还有很多图集,还有管材规格问题,还有本建筑电气工长的一本书很详细赞同0|评论
第3个回答  2020-04-21

工装看施工环境而定,一般50以下的管采用jdg管/kbg管,50以上就用SC焊接管
预埋用的镀锌穿线管:SC管/PVC管多点。
明敷用的镀锌穿线管:JDG/KBG管。