用西门子PLC做温度控制,使用软件PID效果好 还是用FM355-2模块好?

之前的温度控制都是用PID调节仪控制,PLC只是读取模拟量进行温度显示。现在小弟想用PLC控制,咨询过西门子客服,一种方法使用模拟量输入输出模块配合S7-300的PID程序块控制。一种方法是用FM355-2功能模块。上位机控制软件是Wincc,要求所有PID参数和设定值参数需要在上位机设置。请问以上两种方式:
1.那种控制方法稳定,效果好。
2.那种控制方法性价比相对高,控制温度路数大概要20路左右。
3.那种控制方式实现起来比较容易,维护更加方便。
如果又不详尽的地方请给我留言,我会及时更新。先谢谢高手们了

如果CPU是315以上的话,可以直接用系统自带FB41温度控制PID功能块。但是自带的PID的自适应效果不好,需要写入另外程序。控制好坏取决于你的程序。
加一个7KB01模拟输入,一个5HD01模拟输出就ok了。不用355的块。如有别的要求可以给我邮件[email protected].
我们以前也用温控器,现在都不用了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-30
1、无疑是硬件方式好,因为你花钱了。
2、性价比要看你的控制精度,至于20路,同样的程序对于314与319来说,有天壤之别。
3、控制简单?自然是硬件方式。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-15
可以用我们的PLC控制,我们的plc带pid自整定,加上我们的模块,在温控方面做的很好,现在在挤出机等温控领域占有一定的优势,如果可以,可以上http://www.co-trust.com/cp_xiangxi.asp?ArticleID=214了解
第3个回答  2010-10-17
都能实现功能,效果都能做的很好的
相似回答