fanuc数控系统参数DS0300(x)APC报警怎么处理?

如题所述

原因:

那是因为X轴零点丢失。

解决方法:

1、需要重新设置X轴零点后,将参数1815中APC设置为1即可。

2、绝对编码器x轴零点丢失,该更换电池了!最好是带电更换电池!详细更换方式得参照随机器携带的维修说明书,那上边比较详细!

当机床开机后返回参考点时出现超行程报警处理方法:

(1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。    



(2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
那是因为X轴零点丢失,需要重新设置X轴零点后,将参数1815中APC设置为1即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-19
属于系统电池电压低造成,更换即可,注意更换时需开机更换,否则需要重新设置机床零点。希望对你有用。