油气回收系统加油枪的等电位连接电阻能有多大,我碰到的超过100Ω,不符合标准

是它本身就没考虑到这问题吗,能导通静电吗
这种新式加油枪,也是新安装的,不会因为活动或者老化出现什么问题。如果一定要求小于4欧姆或者其他阻值,感觉他是满足不了
我想知道的是有没有他自己的特殊工艺...或者是跟其他加油枪有什么区别,其他加油枪也没有专门的金属跨接线,但阻值也合适

这个肯定是要考虑的,加油站防静电检测的关键都在这些地方,规范要求其接地电阻式小于4欧姆以下,像你遇到的这种情况是因为加油枪是一个活动可旋转的连接点,往往不能做到可靠电气连接,这种情况除了要用金属导线跨接之外,还要定时清洗加油枪活动部分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-19
4欧姆以下
相似回答