第1个回答 2019-05-26
不能就以此判断匝间短路,因为如果是匝间短路的话,短路电流会很大,你的保护装置就会跳开。这种现象有可能是匝间电阻不平衡,你可以把电动机停下,用万用表测量匝间电阻,或者把转子抽出检查定子匝间是否有短路现象
第2个回答 2019-12-04
如果较长时间都是这种现象,不是匝间短路。应该检查电源电压或线路某点接触不良。
第3个回答 2020-01-26
二相电流较大如果超过额定电流过多,是发热使这两相绕组整体绝缘下降,需要更换绕组。
第4个回答 2019-03-26
你用万用表测量下三相电阻是否平衡啊,不知道三相电流相差大吗?如果不大的话,不必要在意,因为存在好多问题,比如说电压不平衡,如果三想电阻平衡的话,那就没有什么问题,检查一下电压是否平衡,
第5个回答 2020-05-04
电机没有绝对的三相平衡,一个大两个小正常,不能说匝间短路,温升80-90一下正常,不继续往上升就没问题,但是电流必须在额定范围内